Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема обвязки фэнкойла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Страницы: 1, 2
Evgeniy_K
Цитата(airwave @ 16.1.2017, 12:04) *
Потери не в трубочках...
Потери в трехходовом, у него kvs 2,5 напрямую, и kvs 1,8 на байпасе. Вот это печально.
Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"...


ну да, потери больше всего удручают - тут же нужен просто клапан, без всяких Kvs, чтобы или открывал на прамую или пускал в обратку. для регулирования 220В больше не нужно
есть у них на 1" клапаны, но почему то производители фанкойлов не предлагают их

http://wattsindustries.ru/upload/iblock/69...a10d850ad6d.pdf

9-я страница


Цитата(narkom @ 16.1.2017, 14:01) *
Т.е. при расходе 2219л/ч падение на трехходовом почти бар?



намного больше
v-david
Цитата(airwave @ 16.1.2017, 11:04) *
Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"...

12 кВт это сложно назвать "бытовухой". Зачем тогда заказывать фанкоил со штатным клапаном? закажите отдельно и не будет проблем.
Evgeniy_K
Цитата(v-david @ 16.1.2017, 17:33) *
12 кВт это сложно назвать "бытовухой". Зачем тогда заказывать фанкоил со штатным клапаном? закажите отдельно и не будет проблем.


так теперь и буду делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.