Потери не в трубочках...
Потери в трехходовом, у него kvs 2,5 напрямую, и kvs 1,8 на байпасе. Вот это печально.
Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"...
Потери в трехходовом, у него kvs 2,5 напрямую, и kvs 1,8 на байпасе. Вот это печально.
Но проблема, в том, что Watts не производит монолитные клапаны с типоразмером 1", только 3/4"...
ну да, потери больше всего удручают - тут же нужен просто клапан, без всяких Kvs, чтобы или открывал на прамую или пускал в обратку. для регулирования 220В больше не нужно
есть у них на 1" клапаны, но почему то производители фанкойлов не предлагают их
http://wattsindustries.ru/upload/iblock/69...a10d850ad6d.pdf
9-я страница
Т.е. при расходе 2219л/ч падение на трехходовом почти бар?
намного больше