Стоит новый двухходовой Danffos VRB2 с электроприводом на кольце отопления. Потеряли управление то есть мониторим закрытый на 100% клапан но отопление во всю работает. Пошел смотреть само управление. Шток выскочил из застежки оно там не сильно то надежное. Прикрываю подачу краном перед клапаном он закрывается открываю сам открывается. По факту видно что давление хотя перепад между обраткой 1 Бар открывает произвольно клапан. По стрелке на корпусе все правильно стоит. Скачал инструкцию на клапан. Сначала не удачная попалась там не было схемы клапана в разрезе но по форме чаши видно что подача с низу должна быть. Нашел вторую инструкцию в ней четко все нарисовано что надо переворачивать вход с выходом. НО стрелка