Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Danffos Vrb2 прикол от китайцев?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
dreambelarus
Кто нибуть встречал такое
Стоит новый двухходовой Danffos VRB2 с электроприводом на кольце отопления. Потеряли управление то есть мониторим закрытый на 100% клапан но отопление во всю работает. Пошел смотреть само управление. Шток выскочил из застежки оно там не сильно то надежное. Прикрываю подачу краном перед клапаном он закрывается открываю сам открывается. По факту видно что давление хотя перепад между обраткой 1 Бар открывает произвольно клапан. По стрелке на корпусе все правильно стоит. Скачал инструкцию на клапан. Сначала не удачная попалась там не было схемы клапана в разрезе но по форме чаши видно что подача с низу должна быть. Нашел вторую инструкцию в ней четко все нарисовано что надо переворачивать вход с выходом. НО стрелка smile.gif)) на корпусе!!! Если бы нарисованная так нет же ЛИТАЯ!!! clap.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
timofeyprof
прям диверсия - всю партию загубили на заводе. случайно так не сделаешь
Blade runner
Цитата(dreambelarus @ 29.10.2016, 11:00) *

Напишите в Данфосс головной, что ответят.
Altelega
этож защита такая, если выскочит с застежки, чтоб открылось smile.gif шучу...
но в правду может лучше чтоб открылась huh.gif
dreambelarus
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кто работал с Данфос чтото шильдик не смахивает на брэндового производителя
Stalone
dreambelarus, ну тут и по качеству литья видно : )
dreambelarus
Данфосс.
Юрий, в приложенных файлах фото разобранного VRG2 по конструкции от точно такой же как и VRB2. На фото видно, что когда шток клапана идет вверх, он закрывается. Следовательно, когда на видео открывают задвижку давление закрывает клапан. Вышлите пожалуйста показания манометров. Так как ранее проблемы с приводом не встречалась.1 ноя в 17:0
Данфосс стрелка на клапане нанесена верно. Конструкция клапана такова, что шток находится под седлом. Когда привод втягивает шток- клапан закрывается. Когда шток опускается - клапан открывается.При закрытии шарового крана температура понижалась и клапан открывался (опуская шток вниз). Вышлите, пожалуйста, фото установленного клапана с приводом (возможно он неправильно установлен, так как раньше проблемы с выскочившим штоком не встречалось).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Спор продолжается smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.