Как определить количество внутренних пожарных кранов (ПК) для двухэтажного здания АБК размером 57х12, высота одного этажа 3м.
Dmitry_vk
По СП 10.13130.2009.
Если у вас именно АБК промпредприятий, то таблица 1.
shooma4
Внутренний противопожарный водопровод. Мешман
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Описан графо-аналитический метод расстановки ПК. Да и вообще хорошая книга про ВПВ.
PesPes
стр. 63 Рис. 2.6. ВПВ с верхней закольцованной разводкой
Привычнее схему смотреть чтоб с низу стояки тоже были соединены с магистралью.
Но вроде два ввода есть, кольцо есть, закольцовка стояков по верху есть.
Всё верно?
shooma4
Это же схема. Может снизу по каким-то причинам трубопровод сложно (дорого) прокладывать например.
PesPes
схема верная, придраться не к чему. я первый раз такую вижу, сделаю проект по этой же схеме, посмотрю что эксперт скажет.
MEX-74
Вода застаиваться будет
Водяной
Цитата(PesPes @ 16.11.2016, 10:09) *
схема верная, придраться не к чему. я первый раз такую вижу, сделаю проект по этой же схеме, посмотрю что эксперт скажет.

Пожарные стояки лучше кольцевать с питьевыми. Никаких тупиков не должно быть. Мешман рассматривает только принципы пожаротушения.
PesPes
Цитата(Водяной @ 16.11.2016, 11:43) *
Пожарные стояки лучше кольцевать с питьевыми. Никаких тупиков не должно быть. Мешман рассматривает только принципы пожаротушения.

А закольцовка поверху...
Водяной
Цитата(PesPes @ 16.11.2016, 11:59) *
А закольцовка поверху...

Снизу разводка, от неё стояки, а закольцовка поверху на техэтаже.
Схема 2.4 в книге не соответствует п.4.1.11 СП 10
PesPes

А схема 2.6 стр. 63 соответствует стр. 320 3й абзац и п.4.1.11 СП 10 ?