dvortsov
Коллеги, ситуация следующая. Выдали тепловой узел с подмесом обратки через трехходовой. Выглядит это условно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сейчас монтажники грят мол трехходового такого у нас нет, давай поставим двухходовой. На возражения что в проекте был трехходовой получил встречный вопрос - а какая разница? Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой. Но гидравлику допустим мы пересчитаем, проверим. А действительно - какая разница в схемах?

На мой взгляд если трехходовой заменить на перемычке на двухходовой, то как минимум надо добавить еще один на участок между перемычкой и вводом обратки (Тоб), а то как расход на отопление контролировать. Или я ошибаюсь?
Смит
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) *
Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой. Но гидравлику допустим мы пересчитаем, проверим. А действительно - какая разница в схемах?

На мой взгляд если трехходовой заменить на перемычке на двухходовой, то как минимум надо добавить еще один на участок между перемычкой и вводом обратки (Тоб), а то как расход на отопление контролировать. Или я ошибаюсь?

Нужно будет сделать перемычку с обратным клапаном между выходом насоса и подачей системы отопления.
Karrimdra
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) *
На возражения что в проекте был трехходовой получил встречный вопрос - а какая разница? Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой.


Различия в том что 3-х ходовой ставят там где нужен постоянный расход (тока немного другая схема), эту схему можно легко переделать на 2-х ходовой. Гидравлика не сильно будет отличаться.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Галиев
Пока запятые расставлял, уже готовых схем накидали. rolleyes.gif
Смит
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:34) *
получил встречный вопрос - а какая разница? Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой. Но гидравлику допустим мы пересчитаем, проверим.

В схеме с 3-ходовым клапаном расход воды в системе отопления будет изменяться больше, чем с 2-ходовым.
dvortsov
В вашей схеме нет ответвлений (у меня ответвление на ГВС), так что если подачу зажать и регулировать насосами вода будет уходить в обратку. Мне тогда надо воткнуть двухходовой на подачу отопления до перемычки и зажимать сразу оба клапана (Т1 и ГВС)....

Цитата(Смит @ 10.11.2016, 21:48) *
В схеме с 3-ходовым клапаном расход воды в системе отопления будет изменяться больше, чем с 2-ходовым.

Всегда считал что трехходовой обеспечивает постоянный расход huh.gif
Собсно вот - см. схему 1 и пояснения к ней - "расход теплоносителя через теплообменный аппарат не изменяется"
Altelega
у нас сначала 3-ходовые ставили, так ведь шуметь начинали, и свистели иногда при какихто особых условиях, перепад на вводе более 1,5 бар, шайбы ставили чтобы успокоить.
перешли на 2-ходовые, на подаче до перемычки, на перемычке только обратный клапан, ему такой перепад вполне спокойно переживает.
рекомендации такие: на перепад до 1,5 бар сойдут 3-ходовые, перепад более и до 3 бар держатся 2 ходовые.. хотя производитель не рекомендует более 1.5
разница? больше не знаю, только у шарового 3ходового нужно шар развернуть на смешивание, а то забывают)
dvortsov
Короче по ссылочке выше умный дядька грит, что при двухходовом полность ограничить подмес невозможно, соответственно тепмпература внутридомовой подачи всегда меньше сетевой. А с трехходовым кипяток неразбавленный гнать можно.
Altelega
насчет расхода, была история о насосах, может по вашей теме...
при расположение насоса в перемычке есть влияние расхода в СО, точнее клапан подмешивает по своему и насос качает только часть расхода. рекомендуют регулятор перепада давления в СО. когда насос в подаче или обратке СО, то он весь расход качает и ему нестоль важно сколько клапан добавляет.
Karrimdra
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:56) *
В вашей схеме нет ответвлений (у меня ответвление на ГВС), так что если подачу зажать и регулировать насосами вода будет уходить в обратку. Мне тогда надо воткнуть двухходовой на подачу отопления до перемычки и зажимать сразу оба клапана (Т1 и ГВС)....

Ответвление как меняет ситуацию?
Не фантазируйте много по поводу
Цитата
регулировок насосами
голова вскипит, и уйдет в обратку. Отопление это отопление (отдельный контур) ему все равно что до него, ГВС это отдельный контур отдельное ругулирование, разделяй и властвуй.
Не надо оба, голова которая будет это вжизнь приводить взорвется.

Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 13:56) *
Всегда считал что трехходовой обеспечивает постоянный расход huh.gif

Он и обеспечивает, только тогда немного другая схема.


Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 14:03) *
у нас сначала 3-ходовые ставили, так ведь шуметь начинали, и свистели иногда при какихто особых условиях,


Потому как через 3-х ходовой постоянно максимальный расход, через 2-х ходовой столько сколько нужно. Есть регулирование количественное и качественное, есть в них разница
v-david
и я свои 5 копеек вставлю. 3х ходовой имеет 2 отключаемых (попеременно) канала, а двухходовой только один. Естественно, в работе они различаются. В схемах смешения с 2хходовым клапаном на мой взгляд ставить его нужно на перемычке, тогда Вы получите хоть как-то управляемый подмес при постоянном расходе. И без кручения насосов.
Altelega
а шаровый просто перевернуть, крайние положения С - открыто, В - закрыто, и подмес всегда открыт - циркуляцию крутит

Цитата
получите хоть как-то управляемый подмес при постоянном расходе
видимо у нас совсем разные схемы rolleyes.gif
Karrimdra
Цитата(v-david @ 10.11.2016, 15:31) *
и я свои 5 копеек вставлю. 3х ходовой имеет 2 отключаемых (попеременно) канала, а двухходовой только один. Естественно, в работе они различаются. В схемах смешения с 2хходовым клапаном на мой взгляд ставить его нужно на перемычке, тогда Вы получите хоть как-то управляемый подмес при постоянном расходе. И без кручения насосов.


1. Нарисуйте это с давлениями и у вас появиться гдето насос
2. Вы не сможете задушить подачу в 0, соответственно без разбора тепла все будет один юю греться, и где тогда будет энергоэффективность? а по отношению к предыдущей схеме какая энергоэффективней? а при отключении электричества до скольки нагреются радиаторы?
Смит
to dvortsov

О схеме с 2-ходовым клапаном и насосом, стоящем в контуре системы отопления: Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу
Karrimdra
Цитата(Смит @ 10.11.2016, 16:12) *
to dvortsov

О схеме с 2-ходовым клапаном и насосом, стоящем в контуре системы отопления: Нужен ли обратный клапан на Т1 до перемычки по ходу

Интересно, это между 2-х ходовиком на подаче и перемычкой?

Будем говорить так вреда от него особого нет)

PS Правда вопрос в какую сторону его повернуть
v-david
Цитата(Karrimdra @ 10.11.2016, 15:58) *
1. Нарисуйте это с давлениями и у вас появиться гдето насос

Коллега! смесительных узлов без насоса не существует в природе.
Altelega
а какже этот в ванной smile.gif

насчет 2-ходовой в перемычке, я правильно понимаю, что насос как откачивающий-смесительный? при недостаточном располагаемом на вводе?..
интересно как сеть сбалансирована, толи в шайбах вся, толи насосы на пломба, а то ведь поставят помощней и завалят сеть... если только свой котел?
Смит
Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 17:49) *
насчет 2-ходовой в перемычке, я правильно понимаю, что насос как откачивающий-смесительный?

Да, похоже на извращение какое-то... huh.gif
Altelega
если автономный источник, свой котел, почему бы и нет.. при недостаточном располагаемом тоже, если только с мощностью не перборщить
испытатель
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 11:10) *
Короче по ссылочке выше умный дядька грит, что при двухходовом полность ограничить подмес невозможно, соответственно тепмпература внутридомовой подачи всегда меньше сетевой. А с трехходовым кипяток неразбавленный гнать можно.

Правильно грит дятька. Двух-ходовой со схемой подмеса всегда считается на условия минимального подмеса при полном открытии клапана. Если перепад на вводе критический - менее 3 м.в.ст., или располагаемая на вводе температура недостаточно высока, то лучше ставить трех-ходовой, иначе к-т смешения не обеспечить.
Но трех-ходовой сложнее и порог начала кавитации ниже, что тоже верно подмечено.
Смит
Цитата(испытатель @ 10.11.2016, 18:16) *
Двух-ходовой со схемой подмеса всегда считается на условия минимального подмеса при полном открытии клапана.

Лучше 2-ходовой клапан выбирать, исходя из располагаемого напора и расчётного расхода в системе отопления. У насоса, стоящего в контуре системы отопления, нужно выставить расход, чуть меньший расчётного. Для этого на его выходе должен быть балансировочный клапан или что-то подобное.
испытатель
Цитата(Смит @ 10.11.2016, 15:29) *
Лучше 2-ходовой клапан выбирать, исходя из располагаемого напора и расчётного расхода в системе отопления. У насоса, стоящего в контуре системы отопления, нужно выставить расход, чуть меньший расчётного. Для этого на его выходе должен быть балансировочный клапан или что-то подобное.

Это открытие, похоже. Вообще-то:
1. регулирующий клапан стоит не в контуре отопления, а на сетевом контуре и не имеет отношения к расходу в контуре системы отопления.
2. расход в системе отопления всегда больше расхода на клапане, а в переходный период - в разы.
3. Регулировать расход, обеспечиваемый насосом с помощью балансировочного клапана - это варварство и бессмысленный расход энергии. Есть переклюючение скоростей и ЧРП.
Незачот.
HeatServ
Трёхходовой придумумал сам Сатана. Потому что он ни для одного физически существующего процесса не нужен. Но все старательно придумывают для него миссию. Которой нет. И есть смесительный трёхходовик, а есть разделительный трёхходовик, Ъ. И есть КВС его и всё прочее, есть номограммы, будто бы речь о давлениях вроде четыреста атмосфер, но нет, речь о вполне нормальных, до 25 атмосфер давлениях.
Поэтому, господа, резюмирую. Двухходовой. И все его обвязки.
канавостроитель
Цитата(HeatServ @ 11.11.2016, 0:18) *
...
Поэтому, господа, резюмирую. Двухходовой. И все его обвязки.

Двухходовой. И все его обвязки.
HeatServ
AMEN
dvortsov
Гм. Помолясь, помолясь, не соглашусь. Ибо! Котельная дает 95 гр. Расчет внутрянки сделан на график 95-70. А с двухходовым 95 на вводе не получицца... ph34r.gif

А по поводу трехходового и Сатаны - дык еще и четырехходовой есть!!!
инж323
интересно, а на какой странице появится вопрос про Р1 и Р2 и высоту дома, что был хотя бы предмет обсуждения схемы узла. эт даже если геодезические отметки точки врезки и пола не сильно различны.
без это можно судачить долго, но лучше о бабах.
Смит
Цитата(испытатель @ 10.11.2016, 23:47) *
3. Регулировать расход, обеспечиваемый насосом с помощью балансировочного клапана - это варварство и бессмысленный расход энергии. Есть переклюючение скоростей и ЧРП.

Оптимальным вариантом может быть следующее: при закрытом 2-ходовом клапане балансировка ветвей системы отопления с получением в них расходов чуть меньших расчётных величин.

Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 2:08) *
Котельная дает 95 гр. Расчет внутрянки сделан на график 95-70. А с двухходовым 95 на вводе не получицца... ph34r.gif

Когда на вводе будет 95, во "внутрянке" те же 95 получатся.
...Если не уменьшится располагаемый напор. wink.gif
dvortsov
Цитата(Смит @ 11.11.2016, 14:11) *
Когда на вводе будет 95, во "внутрянке" те же 95 получатся.
...Если не уменьшится располагаемый напор. wink.gif

Если нет двухходового на перемычке, то не получатся, подмес всегда будет. А если ставит 2 двухходовых (1 на перемычке, другой на вводе ТС) так лучше сатанинский трехходовик оставить.
испытатель
Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 4:31) *
Если нет двухходового на перемычке, то не получатся, подмес всегда будет. А если ставит 2 двухходовых (1 на перемычке, другой на вводе ТС) так лучше сатанинский трехходовик оставить.

Именно так. В практике двух-ходовики на трех-ходовики именно по этой причине заменяем. Особенно часто это в вентиляции нужно, чтобы калориферы не переразмеривать. А широко не используем. Действительно - сатанинское изобретение rolleyes.gif
канавостроитель
Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 7:31) *
Если нет двухходового на перемычке, то не получатся, подмес всегда будет. А если ставит 2 двухходовых (1 на перемычке, другой на вводе ТС) так лучше сатанинский трехходовик оставить.

Не лучше

И это... как его... Калориферы тоже спокойно обвязываются на двухходовиках.
испытатель
Цитата(канавостроитель @ 11.11.2016, 8:50) *
Не лучше

И это... как его... Калориферы тоже спокойно обвязываются на двухходовиках.

Не лучше, а иногда нужно...и калориферы хорошо работают на двух-ходовых, если параметры сетевых режимов теплоснабжения с запасом.
канавостроитель
И вообще, трёхходовик нужен в иных случаях.
rngt
Цитата(dvortsov @ 10.11.2016, 17:34) *
Коллеги, ситуация следующая. Выдали тепловой узел с подмесом обратки через трехходовой. Выглядит это условно так:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Сейчас монтажники грят мол трехходового такого у нас нет, давай поставим двухходовой. На возражения что в проекте был трехходовой получил встречный вопрос - а какая разница? Ну различия в гидравлических характеристиках клапанов, это само собой. Но гидравлику допустим мы пересчитаем, проверим. А действительно - какая разница в схемах?

На мой взгляд если трехходовой заменить на перемычке на двухходовой, то как минимум надо добавить еще один на участок между перемычкой и вводом обратки (Тоб), а то как расход на отопление контролировать. Или я ошибаюсь?

Что-то вы все усложняете, возьмите типовой проект автоматического теплового узла под свои нагрузки, этих проектов по России немеряно, адаптируйте под своё оборудование. Насос циркуляционный на обратке системы отопления, не лучший вариант. так при минимальном в 0,5атм давлении между подачей и обраткой, будет обратной водой отопления поддавливать обратку ГВС. Теплообменник встанет. Так же как на систему ГВС ставится 2 х ходовой до точки подмеса обратки системы отопления. Учитывайте при дальнейшей эксплутации отказ оборудования, автоматики, отсутствие электричества, низкие перепады давления между подачей и обраткой теплофикационной воды.
Wiz
Цитата
Помолясь, помолясь, не соглашусь. Ибо! Котельная дает 95 гр. Расчет внутрянки сделан на график 95-70. А с двухходовым 95 на вводе не получицца

При достаточном располагаемом напоре перед узлом смешения при совпадении графиков теплосети и системы отопления ставиться двухходовой и корректирующий насос на перемычке, ибо при установившемся температурном графике теплоносителя из котельной функция трехходового как подмешивающего устройства будет отсутствовать, он попросту будет открыт на проход. Но повторюсь это при условии достаточного перепада давления на вводе для работы системы отопления. А вы этих данных не сообщаете.
Собс-но это предлагает выполнять п. 3.9 СП 41-101
испытатель
Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 20:00) *
При достаточном располагаемом напоре перед узлом смешения при совпадении графиков теплосети и системы отопления ставиться двухходовой и корректирующий насос на перемычке, ибо при установившемся температурном графике теплоносителя из котельной функция трехходового как подмешивающего устройства будет отсутствовать, он попросту будет открыт на проход. Но повторюсь это при условии достаточного перепада давления на вводе для работы системы отопления. А вы этих данных не сообщаете.
Собс-но это предлагает выполнять п. 3.9 СП 41-101

Что вы хотите откорректировать в 95 градусах до 95 градусов этим огородом оборудования?
инж323
А это к автору вопрос- как он обосновывает свой выбор графика в СО при графике в сети 95\70, но хочет узел смесительный.
испытатель
Узел смешения 95% эффекта дает за точкой срезки и только для этого используется взамен элеватора. В противном случае - зачем он вообще нужон, будучи сложнее и дороже "старого" и имеющего большую надежность водоструйного насоса (элеватора)? Незачот тоже.
инж323
не мешайте автору проектировать .Он так не любит.
испытатель
Помню, помню этот анекдот про получение мужиком двух синяков после посещения театра biggrin.gif
Wiz
Цитата
Что вы хотите откорректировать в 95 градусах до 95 градусов этим огородом оборудования?

Ну как что, тепловая сеть инерционна и в период изменения (повышения) температуры уличного воздуха сразу график у потребителя не поменяет. Для этого и делается корректировка (подмес) до момента прихода теплоносителя с нужной температурой. Не, проще конечно без всего этого огорода на прямую, если котельная в 10 метрах стоит, а если в паре км ?
Смит
Цитата(Wiz @ 11.11.2016, 23:53) *
Ну как что, тепловая сеть инерционна и в период изменения (повышения) температуры уличного воздуха сразу график у потребителя не поменяет. Для этого и делается корректировка (подмес) до момента прихода теплоносителя с нужной температурой. Не, проще конечно без всего этого огорода на прямую, если котельная в 10 метрах стоит, а если в паре км ?

Забавно. Прикиньте, через сколько времени вода с "новой" температурой дойдёт от источника теплоснабжения до потребителя. Где-нибудь через пару тысяч секунд?
инж323
ну и будут 4 задвижки с грязевиком, УУТЭ и РДДС\РР( и что б потери в СО и ветки То ГВс уровнять) для вариаций с Р1 и р2 и геодезиями.Но и не 95\70 в Со же будет расчетной, а хотя б 90\70.
ну э так, просто флудом smile.gif
Wiz
Цитата
Забавно. Прикиньте, через сколько времени вода с "новой" температурой дойдёт от источника теплоснабжения до потребителя. Где-нибудь через пару тысяч секунд?

А если в котельной отсутствует регулирование по наружному воздуху. Работают котлы на 95 в постоянном режиме зимний период. Что тогда делать ?
испытатель
А и правда - во флуд превратилось обсуждение.
инж323
Цитата(Wiz @ 12.11.2016, 0:14) *
А если в котельной отсутствует регулирование по наружному воздуху. Работают котлы на 95 в постоянном режиме зимний период. Что тогда делать ?

Так по любому к котельновладельцу обращаться и ТУ получать. А них циферки есть и словесное описание.
Хотя есть альтернатива- не запрашивать, а сделать как удобно самим, а потом через муниципалов наехать на котельщиков, мол вот вам наш абонент( и нужные нам параметры) и подключайте.
Karrimdra
Цитата(v-david @ 10.11.2016, 17:31) *
Коллега! смесительных узлов без насоса не существует в природе.

ага

Цитата(Altelega @ 10.11.2016, 17:49) *
а какже этот в ванной smile.gif

А этот нерегулируемый для открытой системы, тут перепад вторичного контура обеспечиваеться разностью давления сети и давления воздуха.


Цитата(испытатель @ 10.11.2016, 23:47) *
3. Регулировать расход, обеспечиваемый насосом с помощью балансировочного клапана - это варварство и бессмысленный расход энергии. Есть переклюючение скоростей и ЧРП.
Незачот.

Зачет, зачет. Кроме технических обоснований, бывают ещё и экономические.

Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 2:08) *
А по поводу трехходового и Сатаны - дык еще и четырехходовой есть!!!

Четырехходовой не является подмешивающим (я таких не видел), он только сменяет потоки.


Цитата(dvortsov @ 11.11.2016, 7:31) *
Если нет двухходового на перемычке, то не получатся, подмес всегда будет. А если ставит 2 двухходовых (1 на перемычке, другой на вводе ТС) так лучше сатанинский трехходовик оставить.

Откуда вы вообще это извращение взяли то 2-х ходовой в перемычке. Вернемся к техническому и экономическому обоснованию. По второму он вообще не проходит, а по первому он как мимнимум усложняет систему, уводит её за рамки типовых, с вытекающими отсюда повышенными эксплуатационными издержками и повышенной вероятностью выхода из строя.
Какое вообще обоснование есть у такой схемы?
dvortsov
Цитата(Karrimdra @ 14.11.2016, 13:51) *
Откуда вы вообще это извращение взяли то 2-х ходовой в перемычке.

А почему я? "Все украдено до нас":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Karrimdra @ 14.11.2016, 13:51) *
Какое вообще обоснование есть у такой схемы?

Ну я то как раз настаиваю на трехходовом. Но с точки зрения теории - 2 двуххходовых - это тож самое.
Karrimdra
Цитата(dvortsov @ 14.11.2016, 16:16) *
А почему я? "Все украдено до нас":
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Так исходя из текста они вроде трехходовик условно на 2 двухходовика разбили чтобы понятнее было? (бегло прочитал)

По теме, попалось тут за последнее время пара проектов с 3-х ходовыми,

сделал допвывод, KVS двухходовика подбираем по расходу первичного контура, KVS трехходовика по расходу вторичного, посему он всегда больше получается (трехходовик, и дороже newconfus.gif )