Всем доброго дня.
При запуске ГВС в доме, столкнулся с проблемой. Заключается она в том, что не работает (ре) циркуляция ГВС при долгом простое системы: полотенцесушитель, вода из крана ГВ, патрубок ГВ, выходящий из бойлера, в общем, весь контур ГВС - еле тёплый. При этом вода в бойлере - 65℃. Такое впечатление, что вода почти прекращает циркулировать, хотя насос (Grundfos up 15-14В) работает исправно.
Если начать разбор горячей воды (слить литров 20), всё встаёт на свои места: и полотенчик и вода - горячие.
Советовался с нескольми спецами. Советы разные: от замены насоса на более мощный, до установки воздухоотводчика в контур. Прошу совета коллективного разума. Заранее спасибо.
Система:
Труба - Раутитан 16
Бойлер - Дражице OKC 160 NTR/Z
Высшая точка контура - 6м от бойлера.
Котёл работает без проблем, держит заданную температуру (65 ℃) по датчику в бойлере.