Цитата(Зритель @ 19.11.2016, 21:39)

1. У нас в Королеве применяется двухкомпонентная система расчета стоимости горячей воды.
2. В доме стоит общедомовой счетчик тепла.
3. Если разделить количество гигакалорий на кубические метры, получается что на подогрев 1 куба воды тратится 0.124 Гкалорий.
4.Везде пишут, что в среднем на нагрев куба нужно 0.05Гкал.
5.А как же так у нас получается? Вот по протоколу учета тепловой энергии вижу Тпод = 68 градусов. Тобр = 54.7 градусов Т=9 градусов. за один день Vпод = 641.71 куб Vобр=532.894 куб Pпод=8.2 ат Pобр= 6.2 Qтеп = 13.0801 Гкал
6.И вот нашей семье за 3 куба воды насчитали 0.37 Гкалорий
7.Никто из жильцов понять не может, что происходит. Раньше платили 134 рубля за куб. горячей воды. А в этом месяце выставили тариф 1944 за гигакалорию, т.е. за куб - 241 руб.
Я не специалист теплотехник. Может кто-то объяснить, почему общедомовой счетчик так считает? Может он сломался? или еще какие-то причины есть?
1. Значит у Вас стоят теплообменники на ГВС и счетчик холодной воды идущей на ГВС. В квартирах должны стоять квартирные счетчики ГВС. Сумма их показаний должна совпадать с показаниями этого общего счетчика.
2. Он считает все тепло, идущее на отопление и ГВС.
3. Вы сюда наверное включили и тепло идущее на отопление

. Для расчета нужны показания счетчика ХВ идущей на ГВС.
4. Правильно.
5. Плохо у Вас получается. При закрытой(с теплообменниками) схеме ГВС расход по подаче и обратке должен быть одинаковым. А у Вас 108,8 м3 показывает(считает) утечку в сутки. За месяц это более 3 000 м3. Вот эти деньги и раскидывают на всех.
6. Для того чтобы 3 м3 "вместили" 0,37 Гкал. их надо нагреть на 123С

.
7. А как было в прошлом году? Может счетчик снимали на поверку? Для устранения перекоса (п.5) может стоит переставить расходомеры с подачи на обратку и наоборот. При Вашей схеме ГВС (если с СО никто не сливает

) разница в расходах должна быть в пределах погрешности приборов.