Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выброс воздуха на фасад здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
a.hafizova
Объект противотуберкулезный диспансер.
Воздуховод вытяжной системы будет проходить в подвесном потолке коридора,который имеет ответвления в помещения.
Есть возможность осуществить выброс на фасад, а не на кровлю.
Допускается ли выброс воздуха на фасад здания противотуберкулезного диспансера?
ИОВ
Вам в помощь
СП 158
Цитата
7.2.3.33 Выброс отработанного воздуха предусматривается на высоте 0,7 м выше кровли.

СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.23. Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения.

6.18. В инфекционных, в т.ч. туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.

То, что допускается, требует обоснования. По-хорошему, если нет возможности проложить воздуховод внутри здания, стОит тянуть его по фасаду для выброса выше кровли
a.hafizova
Спасибо))
a.hafizova
Немного другой вопрос по этому же объекту.
Считаются ли изоляторы боксированными палатами?
Если да, то изолятор следует оборудовать автономной системой вентиляции?

СанПин 2.1.3.2630-10 6.19. Боксы и боксированные палаты оборудуются автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки. При установке обеззараживающих устройств непосредственно на выходе из помещений возможно объединение воздуховодов нескольких боксов или боксированных палат в одну систему вытяжной вентиляции.
Странная Белка
QUOTE (a.hafizova @ 22.11.2016, 12:17) *
Считаются ли изоляторы боксированными палатами?

Это вам технолог или заказчик должны сказать. Мы-то откуда знаем? Мы тут больше по ОВ.
А если не знают, значит берете наихудший вариант, пишете письмо и заказчику под подпись - что мол в связи с отсутствием информации, изоляторы принимаются боксированными палатами с такой-то вентиляцией.
a.hafizova
хорошо)
Спасибо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.