Вам в помощь
СП 158
Цитата
7.2.3.33 Выброс отработанного воздуха предусматривается на высоте 0,7 м выше кровли.
СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.23. Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения.
6.18. В инфекционных, в т.ч. туберкулезных отделениях, вытяжные вентиляционные системы оборудуются устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки.
То, что
допускается, требует обоснования. По-хорошему, если нет возможности проложить воздуховод внутри здания, стОит тянуть его по фасаду для выброса выше кровли