Полная версия этой страницы: 
Расчет по шуму 
  
  
 
 
  У кого есть опыт расчента шума по СНиП 23-03-2003, очень нужна консультация!
 
 
 
 
  Что Вас интересует?
Напишите, пожалуйста, в личку. 
  
 
 
  Igor Barishpolets
  15.1.2007, 6:30
  
 
  Недавно делал для ЦАО.
Что необходимо?
 
 
 
 
  При расчете октавных уровней звукового давления в изолируемом помещении, проникающих через ограждающую конструкцию с источником шума (L=Lш-R+10lgS-10lgBи-10lgk) нужна величина R-изоляция воздушного шума ограждающей конструкции, через которую проникает шум.дБ, в маем случае это кирпичная перегородка-150мм. с двумя листами гипсокартона(в перегородке нет ни окна ни двери)
 
 
 
  Litvinov
  15.1.2007, 10:00
  
 
  почитайте п 3,2 СП 23-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
 
 
 
 
  К сожалению у меня нет этого свода правил.
 
 
 
  Litvinov
  15.1.2007, 13:11
  
 
 
 
  Олег_Валерьевич
  12.5.2010, 11:48
  
 
  А где можно найти коэффициенты звукопоглощения поверхностей альфа в том же СНИПе формула (3)???
 
 
 
  ne_rylut
  25.1.2011, 14:29
  
 
  Обычно в каталогах указывают уровень звуковой мощности/звуковую мощность приточных установок/вентиляторов из расчёта на номинальный (макс.) расход. Вопрос: как перейти к октавным уровням звуковой мощности для заданного расхода? Есть формулы подобия для вентиляторов в применении к шуму? В Староверове есть акустический расчёт вентиляционных систем...но по поводу генерации шума на прямолинейных участках и на фасонных частях сказано, что "...определяется в специальной литературе...". Что это за специальная литература? Может, справочник Юдина или ещё что-нибудь есть?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.