jura656
Есть ПЧ Веспер Е2-8300-003Н из 2х собрали один. В не рабочем жалобына датчик тка и неисправен БП. Датчики тока CTD075A на них не нашел описания для проверки и может у кого-то есть схема БТ. За помощь буду очень признателен.
Pawel
Плату блока питания и другие платы можно заказать на оф. сайте Веспера, цены приемлемые.. Схем не дают и не видел.
господин А
Цитата(jura656 @ 24.11.2016, 11:58) *
Есть ПЧ Веспер Е2-8300-003Н из 2х собрали один. В не рабочем жалобына датчик тка и неисправен БП. Датчики тока CTD075A на них не нашел описания для проверки и может у кого-то есть схема БТ. За помощь буду очень признателен.

У блоков питания Е2-8300 есть такая болячка - выдает 27В вместо 24В и привод не включается. Помогает замена четырех электролитических конденсаторов: два по 100мкФ*25V и два по 220мкФ*10В (стоЯт кучкой рядом с импульсным трансформатором)
господин А
Цитата(jura656 @ 24.11.2016, 11:58) *
Датчики тока CTD075A на них не нашел описания для проверки

Похоже, что он должен давать на выходе 4В при 7,5А.
Исхожу из следующих соображений: есть два Е2-8300-005Н, то есть 3,7 кВт (ваш поменьше). В одном стоят L16P012D15, а в другом CTD125A.
По L16P012D15: есть документация https://www.relayspec.com/specs/018860/L16P...Test_Report.pdf
из нее понятно, что средняя циферка (012) означает ток, при котором датчик дает 4В на выходе (характеристика на стр.3 для 10-амперного датчика). Питание плюс минус 15В.
Соответственно если CTD125A означает, вероятнее всего, 12,5А при которых он будет выдавать 4В, то CTD075A должен выдавать 4В при 7,5А.
Digg
Здравствуйте.

Имеется частотный привод Веспер EI-9011-030H, он установлен в станке, который производит(выдавливает из заготовки) резиновый шнур, станок включается на 2-3 часа один раз в неделю. Вентиляторы охлаждения включаются, когда привод работает, а затем, после остановки привода они могут продолжать работать до нескольких суток или до перезапуска питания привода. По словам работника раньше они останавливались в течении получаса. Вентиляторы рабочие(они вращаются), термопереключатель или термостат рабочий(грели промышленным феном 100 градусов). Подскажите, как в частотном приводе Веспер EI-9011-030H управляются вентиляторы охлаждения? В параметрах настроек не нашел. Что могло послужить причиной изменения режима работы вентиляторов?

С уважением, Digg.