Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Естественная вентиляция, дефлектор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bel.anm
Добрый день! Есть объект, помещение театра. Есть вытяжные вентиляционные шахты в строительном исполнении, но через них воздух задувает в помещение, поставили дефлектора на трубы с шахтами на крыше, эффект тот же!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этом случае, здание одноэтажное. Схему как смог изобразил, эскиз приложил.
baron.od
Снести высотку... пару кг тротила надо..
Composter
гуглите что такое ветровой подпор и с чем его едят
ИОВ
Цитата(Bel.anm @ 30.11.2016, 15:40) *
Добрый день! Есть объект, помещение театра. Есть вытяжные вентиляционные шахты в строительном исполнении, но через них воздух задувает в помещение, поставили дефлектора на трубы с шахтами на крыше, эффект тот же!
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этом случае, здание одноэтажное. Схему как смог изобразил, эскиз приложил.

Ваши вытяжные шахты попали в зону аэродинамической тени более высокого здания рядом. При определённых направлениях ветра ест. вытяжка просто невозможна - только механическая.
baron.od
Можно попробывать такое тут то лично я к таким устройствам отношусь скептически..
ИОВ
Вполне объяснимый скепсис - чудес не бывает. В зоне полож. давления никакой дефлектор работать не может. Вы указываете на турбо (ротационный) дефлектор. Для его работы, как и для любого другого, необходимо наличие ветра. Принцип работы можно тут посмотреть - ничем против законов физики эта игрушка не поможет. А здесь ещё можно и обсуждение посмотреть и про обмерзание зимой почитать
Bel.anm
Цитата(ИОВ @ 30.11.2016, 18:33) *
Ваши вытяжные шахты попали в зону аэродинамической тени более высокого здания рядом. При определённых направлениях ветра ест. вытяжка просто невозможна - только механическая.


Да есть такое, самого это смущало изначально, но есть один дефлектор который не попадает в зону действия аэродинамической тени (самый левый), что можно сделать с ним?
Район в котором стоит это здание очень ветреный, рядом открытое поле, ветер круглый год.
Изучая тему, где то вычитал, что очень короткая получается шахта и поэтому передувает в обратную сторону!
ИОВ
Цитата(Bel.anm @ 1.12.2016, 7:32) *
... есть один дефлектор который не попадает в зону действия аэродинамической тени (самый левый), что можно сделать с ним?
Район в котором стоит это здание очень ветреный, рядом открытое поле, ветер круглый год.
Изучая тему, где то вычитал, что очень короткая получается шахта и поэтому передувает в обратную сторону!

1. При направлениях ветра на угол высокого здания крайний, вероятно, тоже в тени будет.
2. М.б. неправильно рассчитаны/заужены сечения каналов/воздуховодов. М.б. вообще изначальный расчёт выт. шахт ВЕ проводили для зимы, а не для +5 град - см. п. 7.10 СП 60 (в старых СНиП было такое же указание).
3. Я полагаю, что увеличение высоты шахты Вам ничего не изменят.
инж323
Может не стоит рассматривать "кусочек" системы вентиляции помещений? есть некоторое сомнение, что в эти же помещения есть мехприток и ВЕ работает именно с учетом этого.
а нет подпора из помещения. то и задувает через ВЕ.
вообще как то... эпично... чистое поле вокруг и ветры сильные, стоит в поле одноэтажный театр и к нему прижалась странная девятиэтажка. Эдакие Лиса и кот Базилио, сиротки.
Skaramush
...А если, ко всему, окажется суммарный ощутимо отрицательный баланс по мехсистемам в здании, то хоть что делайте - будет опрокидывать.
Bel.anm
Скорее всего так и получается, что все три шахты находятся в тени!
Не совсем понял, какие шахты считаете зауженными? Хочу доехать до объекта и попробовать посмотреть как себя поведут эти шахты с приоткрытой дверью, может действительно напрашивается приточная вентиляция.
Это окраина города и что тут удивительного про поле!?
Ни какой больше вентиляции в помещении нет, тем более механической.
Skaramush
Цитата(Bel.anm @ 1.12.2016, 13:28) *
Ни какой больше вентиляции в помещении нет, тем более механической.


В от с э того и на до было на чинать.
ИОВ
Цитата(Bel.anm @ 1.12.2016, 12:28) *
... Хочу доехать до объекта и попробовать посмотреть как себя поведут эти шахты с приоткрытой дверью, может действительно напрашивается приточная вентиляция.
Ни какой больше вентиляции в помещении нет...

Во-первых, начинать лечить "больного" следует не с фотографии Форума, а с выхода на объект.
Во-вторых, стоит вспомнить курс физики 6-7-го класса, чтобы понять, что без обеспечения какого-либо притока ВЕ не в состоянии работать даже при благоприятных направлениях ветра.
В-третьих, открывать нужно не двери, а окна в помещениях с ВЕ.
Bel.anm
Всем спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.