Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Погибла крыльчатка вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
alexdemen
Добрый день коллеги. Намедни застучал на объекте вентилятор, по звуку - как будто расбалансировка крыльчатки. Разобрал, вытащил ее и увидел ЭТО (в аттаче). в правой части лопасти - как будто вмятина, ее видно на фото. Слева четко видно как лопасть оторвалась от основания.
До этого в вентилятор лазила местная служба эксплуатации - меняла движок. Возможно они забыли там гайку какую-нибудь?.. Хз...
Вентилятор VKV 100-500/4,8, производство ВКТ.
Кто-то, кто возможно сталкивается с этим чаще - может быть подскажете что это может быть?
LordN
со всаса что-то прилетело. поэтому сгорел движок и разорвало крыльчатку
alexdemen
LordN, на всасе стоит водяной калорифер. Прилетать по идее неоткуда. только если что то лежало внутри вентилятора... Движок кстати не сгорел. Появилась сильная вибрация, машину сразу выключили.
JonnyD
?
Blade runner
Гипотеза №1
Надо сфотографировать крепление погнутой лопасти? крыльчатки в сравнении с целой.
А вмятина была раньше.
Гипотеза №2
После калорифера обычно стоит капиллярный термостат со своими креплениями.
Проверьте, все ли крепления на месте.
JonnyD
Гайки все на месте?
Skaramush
Обороты вентилятора какие были? При оборотах под 3000 не надо никакой гайки. Хватит некачественного крепления и чуток дисбаланса.