подскажите какой из 6-ти вариантов теплотрассы лучше
borm
А п-образный компенсатор совсем не рассматривается или не проходит по расчёту? А неподвижку м/д домом и водопроводом, прям угол и зажать?
экспорт
без изображений новые предложения

как будто повторяют варианты 5 и 6

и в новых предложениях отсутствует камера

в любом случае в теме можно изображать ТС в любом виде
экспорт
странно в голосовании рекомендуют

ТС аж с 2-мя УП под асфальтом

в любом случае в теме можно изображать ТС в любом виде
экспорт
возник вариант 7
похожий на одобряемый в голосовании вариант 5

Вариант 7
Камера ТС на газоне.

Минимальное пересечение
с сетями Электрики в УП ТС

Без сильфонных компенсаторов.
Углы поворота на газоне.
ТС входит посредине стены ИТП.
Камера ТС малого габарита.
Есть места для неподвижных опор.
Дренаж в ближ. сеть К2.

Голосую за Вариант 5 (ПЯТЬ)
означающий сейчас Вариант 7.0
экспорт
новейшая головоломка ТС: 5 вариантов



http://kenokeno.ucoz.ru/dwg/TS12345.pdf

файлы до 0,25 Мб

подскажите оптимальный вариант ТС
и сверимся с решением заказчиков
nik4t
ТС5, уменьшив плечо второе от врезки с 11-ти метров до 3-х, 4-х метров.