vvpetrovich
НСО. Ситуация следующая.
В договоре теплоснабжения (пром.предприятие) указана обязанность оплаты нормативных потерь теплоносителя в размере 0,25% от ёмкости системы теплоснабжения. При этом объём ёмкости системы в договоре не указан (указан только расчётный объём утечки без ссылки на методику его исчисления). При этом в договоре прописан расчёт утечек по прибору учёта тепла (установлен, принят на учёт, акты имеются, значения утечек отрицательные), однако расчёт утечек фактически выполняется расчётным методом.
В беседе со специалистами теплоснабжающей организации выяснилось (ждём официального ответа) что эти потери начисляются не от объёма системы теплоснабжения, а в зависимости от величины договорной нагрузки (ссылки на официальные РД пока не предоставлено).

Хотелось бы услышать мнение камрадов - насколько законно выставление нормативных утечек вне зависимости от показаний приборов учёта, как вообще официально вычисляется норматив потерь теплоносителя (не смог найти) и как с этим обстоят дела по другим областям (Как понимаю, типового договора теплоснабжения до сих пор нет)
Галиев
В договоре должен быть прописан приоритет начислений как собственно тепла, так и потерь. Т.е., если приборы учета в наличии, работают и соответствуют, то все начисления идут по показаниям приборов. Если счетчик тепла навернулся, то начисляют по приложенной к договору методе, которая, в свою очередь должна соответствовать, это - во первых.
Во вторых, если у ТСО есть утвержденный в минэнерго тариф, который применен в конкретном случае, то в нем уже заложены те самые потери.
инж323
Цитата(Галиев @ 18.12.2016, 10:27) *
В договоре должен быть прописан приоритет начислений как собственно тепла, так и потерь. Т.е., если приборы учета в наличии, работают и соответствуют, то все начисления идут по показаниям приборов. Если счетчик тепла навернулся, то начисляют по приложенной к договору методе, которая, в свою очередь должна соответствовать, это - во первых.
Во вторых, если у ТСО есть утвержденный в минэнерго тариф, который применен в конкретном случае, то в нем уже заложены те самые потери.

Тариф утверждается в РЭКе субъекта федерации. В него закладываются нормативные потери только на сетях этого самого ТСО, и в расчет тарифа потери нормативные на сетях абонента не учтены. Если УУТЭ стоит сдвинутым от границы, то берут эти нормативные потери, но приписанные четко в самих договорах теплоснабжения абонентов. т.е. показанию + нормативные. Или еще если что то там было, то Актируют сверхномативные с участием сторон и выставляют тоже.
Впрочем всё это четко прописано и влевовправо там никуда. Ваша сеть- ваши потери.
vvpetrovich
Цитата(Галиев @ 18.12.2016, 13:27) *
В договоре должен быть прописан приоритет начислений как собственно тепла, так и потерь. Т.е., если приборы учета в наличии, работают и соответствуют, то все начисления идут по показаниям приборов. Если счетчик тепла навернулся, то начисляют по приложенной к договору методе, которая, в свою очередь должна соответствовать, это - во первых.
Во вторых, если у ТСО есть утвержденный в минэнерго тариф, который применен в конкретном случае, то в нем уже заложены те самые потери.


Узел учёта есть. но помимо него начисляют нормативные потери теплоносителя (в договоре они прописаны, но откуда взят их расчёт - непонятно).
glavmex
Посмотрите в акте разграничения прописана длинна трубопровода от камеры до головных задвижек в метрах.
При расчете учитывается год прокладки трубопровода , длинна, наличие изоляции,ну может еще чего не знаю.Сумма тепловых потерь прописывается в договоре определенной суммой в гигах и разбивается на отопительный сезон помесячно.
испытатель
Нормативные потери сетевой воды и тепловой энергии с потерями сетевой воды в сетях с зависимым подключением потребителей всегда включались в тариф. Независимых - только по сетям. Но при независимом подключении вряд ли такая строка в договорах появлялась. Включить потери сетевой воды нормативная величина которых меньше метрологической точности приборов учета, в договор вы подписались по собственной воле. Величина раньше рассчитывалась по РД 153- 34.0-20.523-98 Часть 3. Базовыми цифрами были 0,25% от емкости, а неизвестная емкость системы отопления с параметрами 95/70 определялась как 30 куб.м от 1 Гкал/ч нагрузки. Сейчас может новая "придумка" появилась. Давно не отслеживаю.