Уважаемые инженеры .
В процессе выбора к монтажу трубчатой теплоизоляции возникли несколько вопросов:
Исходная теплоизоляция "Thermaflex FRZ"
1. Несоответсвие внутреннего диаметра : Нар.диам. мет трубы 76 мм - внутренний диаметр теплоизоляции 79-82.
В тех. описаний изоляции у производители данные по допускам отсутсвуют отсутствует.
Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления.
В процессе диалога со специалистами выяснилось ,что " Цитата"-
При производстве мы руководствуемся внутренними ТУ и ГОСТ(см. в приложении). Согласно таблицы №2 (по ГОСТ 56729-2015) допустимый предел отклонений внутреннего диаметра лежит в границах +2/+6мм.
Правы ли наши производители трубной теплоизоляции.?
Попрошу конкретных ответов от специалистов.
Мое мнение , что данная прослойка недопустима из за возможного образования конденсата так как система отопления на весенне-летний период отключается. И второе сама трубная изоляция при расхождении диаметров не допускает грамотного закрепления на трубе, что приводит к свободному перемещению особенно при монтаже на вертикальных разводках труб отопления.