Уважаемые инженеры .

В процессе выбора к монтажу трубчатой теплоизоляции возникли несколько вопросов:
Исходная теплоизоляция "Thermaflex FRZ"
1. Несоответсвие внутреннего диаметра : Нар.диам. мет трубы 76 мм - внутренний диаметр теплоизоляции 79-82.
В тех. описаний изоляции у производители данные по допускам отсутсвуют отсутствует.
Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления.
В процессе диалога со специалистами выяснилось ,что " Цитата"-
При производстве мы руководствуемся внутренними ТУ и ГОСТ(см. в приложении). Согласно таблицы №2 (по ГОСТ 56729-2015) допустимый предел отклонений внутреннего диаметра лежит в границах +2/+6мм.
Правы ли наши производители трубной теплоизоляции.?

Попрошу конкретных ответов от специалистов.
Мое мнение , что данная прослойка недопустима из за возможного образования конденсата так как система отопления на весенне-летний период отключается. И второе сама трубная изоляция при расхождении диаметров не допускает грамотного закрепления на трубе, что приводит к свободному перемещению особенно при монтаже на вертикальных разводках труб отопления.
Karrimdra
Цитата(Marlou @ 26.12.2016, 20:32) *
Уважаемые инженеры .

Уважаемые инженеры обычно трубную изоляцию не монтируют.

Цитата(Marlou @ 26.12.2016, 20:32) *
Исходная теплоизоляция "Thermaflex FRZ"
1. Несоответсвие внутреннего диаметра : Нар.диам. мет трубы 76 мм - внутренний диаметр теплоизоляции 79-82.
В тех. описаний изоляции у производители данные по допускам отсутсвуют отсутствует.
Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления.
В процессе диалога со специалистами выяснилось ,что " Цитата"-
При производстве мы руководствуемся внутренними ТУ и ГОСТ(см. в приложении). Согласно таблицы №2 (по ГОСТ 56729-2015) допустимый предел отклонений внутреннего диаметра лежит в границах +2/+6мм.
Правы ли наши производители трубной теплоизоляции.?

В приведенном вами примере 82 мм - 76 мм = 6 мм / 2 = 3 мм с каждой стороны это в худшем варианте.
А далее она клеется и мнётся и абсолютно нормально сидит и никуда не убегает


Цитата(Marlou @ 26.12.2016, 20:32) *
Мое мнение , ...

Ваше мнение было бы гораздо более близким к жизни если бы вы сами хоть раз смонтировали изоляцию,
выезд на живой объект и 15 минут работы снимают огромное множество теоретически сложных и филосовских вопросов.

Marlou
Karrimdrа.
Я прекрасно понимаю , что вы блеснули умением раскладывать текст на отдельные фразы и показать остроту вашего ума, Но скорее всего увлекшись иронией вы не заметили вопрос а, собственно ради которого и создавалась тема .

"Вопрос как повлияет воздушная прослойка в 4-6 мм между трубой и теплоизоляции на процесс эксплуатации труб системы отопления".

Мне не требовалось мнение ироничного критика , а только ответ на вопрос. Просто и ясно. Если не сможете дать адекватный ответ на данный вопрос то и не стоит блистать своими навыками написания саркастических ответов .
Амиго

Ни как не повлияет.
elessar
Marlou, Вы забываете, что для трубы 76 мм еще необходимо провести мероприятия для борьбы с коррозией (грунтовка, окраска) - после этого зазор в 4 мм уменьшится, остальная воздушная прослойка исчезнет при монтаже (при приклеивании изоляции). При правильном монтаже, согласно технологии, зазора не будет. Кстати еще вы забываете об отклонениях в размерах самих труб. Поэтому производители делают все правильно, с "запасом".
канавостроитель
Говорите о зазоре в горизонтальном разрезе.
В вертикальном, сверху зазора не будет, снизу будет полный зазор.
Но согласен с AWLAN. Никак не повлияет.
JAROMIR
в системе отопления никак не повлияет, а вот в холодоснабжении-кондиционировании вполне может, при условии что будет подсос воздуха где либо...
nrjst
Ура - а вот появился СП 71.13330.2017, п.6.9 при устройстве теплоизоляции трубопроводов следует контролировать:

- плотное прилегание изделий к изолируемой поверхности и между собой.