Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пуск вентилятора через софт-стартер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Sargs
Добрый день, коллеги.

У меня следующий вопрос.

Вентиляторы с двигателями 22кВт и выше мы обычно пускаем на закрытую заслонку по схеме "звезда-треугольник".

Но т.к. в данном конкретном случае нет возможности пускать на заслонку (пылевой вентилятор, обслуживает транспортную систему), мы рассматриваем софт-стартер.


Правильно ли я понимаю, что при наличии софт-стартера можно обойтись без заслонки?
Мощность двигателя - 37кВт.

LordN
опыт = критерий истины.
СС снимает пусковые токи, но пусковой момент он не подымает, а даже заваливает.
так что, если заслонка есть, то лучше запускать на неё закрытую.
я так думаю.
Ludvig
Совершенно надуманная проблема. Например, вытяжная вентиляция работает без заслонок.
Sargs
Цитата(Ludvig @ 28.12.2016, 18:38) *
Совершенно надуманная проблема. Например, вытяжная вентиляция работает без заслонок.


У Вас есть опыт запуска двигателя 30-37кВт по схеме звезда-треугольник?


Цитата(LordN @ 28.12.2016, 17:40) *
опыт = критерий истины.
СС снимает пусковые токи, но пусковой момент он не подымает, а даже заваливает.
так что, если заслонка есть, то лучше запускать на неё закрытую.
я так думаю.


Спасибо! К сожалению, заслонку использовать невозможно.
Есть конечно вариант разгонять частотником, но получится дорого.(
Ludvig
Цитата(Sargs @ 29.12.2016, 11:47) *
У Вас есть опыт запуска двигателя 30-37кВт по схеме звезда-треугольник?
Конечно. Даже есть опыт запуска двигателя 370кВт по схеме звезда-треугольник и не единственного такого в помещении.


Есть маленький секрет, почему вентиляторы предпочитают запускать с закрытой заслонкой. Вы его знаете?
and
Цитата(Sargs @ 29.12.2016, 11:47) *
Спасибо! К сожалению, заслонку использовать невозможно.
Есть конечно вариант разгонять частотником, но получится дорого.(

Частотник не нужен. Возьмите УПП (СС) 3RW40 от SIEMENS, подберите по току двигателя для тяжелого пуска (Class 20).
Это с запасом. Практически уверен, что справился бы и 3RW30 с нормальным пуском (Class 10).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.