Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.

Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.

Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.

Как правильно или оба варианта верны ?
Fester
Есть еще вариант, что с Т1 сразу идет на насос.
Правильны все варианты!
Blade runner
Сначала бы выяснить, а что такое "правильно".
immer
Правильно я имею в виду для корректного срабатывания автомата. Я такое слышал, чтобы он корректно отрабатывал по перегрузке, ток должен проходить через все фазы.
Blade runner
Цитата(immer @ 30.12.2016, 18:55) *
Правильно я имею в виду для корректного срабатывания автомата. Я такое слышал, чтобы он корректно отрабатывал по перегрузке, ток должен проходить через все фазы.

В обоих вариантах подключения ток проходит через все фазы.
По самые по...
Цитата(immer @ 28.12.2016, 21:20) *
Есть трехфазный автомат защиты двигателя ABB MS116 и однофазный насос.

Я всегда делал так: фаза приходит на L1, далее перемычки с Т1 на L2, с Т2 на L3 и с Т3 уже идет на насос.

Как-то увидел, что делают так: фаза приходит на L1, далее перемычка с Т1 на L2, с Т2 идет на насос. Нейтраль подключается на L3 и с Т3 выходит к насосу.

Как правильно или оба варианта верны ?


Первый вариант годится, только лучше соединять Т1 с Т2, и L2 c L3. Так провода не запутаются! И производитель рекомендует!

Второй вариант -категорически безграмотное решение! Ноль (нейтраль) должна быть жостко соединена, от всех грехов!!!
Blade runner
Если ноль пропущенный через фазу оторвется, то автомат выбьет. Может где-то не лишним будет.
Аспект
Цитата(Blade runner @ 31.12.2016, 15:47) *
Если ноль пропущенный через фазу оторвется, то автомат выбьет. Может где-то не лишним будет.


Автомат не имеет защиты минимального напряжения, он не отключится. Это функция пускателя. Через автомат подключают фазу (L) и рабочий ноль (N). Защитный ноль (РЕ) не разрывается, подключается непосредственно к корпусу электродвигателя под предназначенную для этого клемму.
Blade runner
del
immer
Спасибо за ответы !
manjey73
через все полюса автомата последовательно обычно подключают нагрузку с постоянным током, если нагрузка с переменным током достаточно если номинал автомата соответствует нагрузке.