Полная версия этой страницы: 
Опорожнение сети водопровода
  
 
 
  Необходимо предусмотреть устройство выпуска для опорожнения  водопровода диаметром 900мм. Подскажите  пожалуйста  каким образом это сделать?
 
 
 
 
  Сделать выпуск из камеры в колодец водостока, если есть рядом.
 
 
 
 
  Необходимо несколько сотен миллионов долларов на еду. Подскажите, как и где их получить?
 
 
 
 
  Цитата(Frosty @ 17.1.2017, 12:06) 

Сделать выпуск из камеры в колодец водостока, если есть рядом.
Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
 
 
 
 
 
  Цитата(LENKA00 @ 19.1.2017, 8:25) 

Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Идеально - в ливневую. Спускают воды не разом же.
 
 
 
 
 
  Цитата(LENKA00 @ 19.1.2017, 8:25) 

Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Огромный- это какой? ТУ еще нужно получить от владельца водостока на сброс.
 
 
 
 
 
  Для начала есть в книгохранилище прекрасная книжка от BHBP (спасибо ему) про водоводы.
 
 
 
 
  Цитата(nagger @ 19.1.2017, 14:29) 

Для начала есть в книгохранилище прекрасная книжка от BHBP (спасибо ему) про водоводы.
можно ссылку?
 
 
 
 
 
  А может у кого нибудь есть пример чертежа как делается это все?
 
 
 
 
  Цитата(nagger @ 19.1.2017, 15:15) 

спасибо...интересная книга, теперь немного понятно, откуда написано в снипах и для чего.
ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ
еще бы такую литературу(особенно все что касается ВиК) не просто в книгохранилище, а в раздел КНИГИ ПО РАЗДЕЛУЦитата(LENKA00 @ 20.1.2017, 8:42) 

А может у кого нибудь есть пример чертежа как делается это все?
в той книге есть примеры выпусков план, профиль, расчет.
 
 
 
 
  Dedmorozzz
  24.1.2017, 9:23
  
 
  Цитата(LENKA00 @ 17.1.2017, 10:47) 

Необходимо предусмотреть устройство выпуска для опорожнения  водопровода диаметром 900мм. Подскажите  пожалуйста  каким образом это сделать?
Нужно плясать от объема опорожняемого участка, какова величина объема, таковы и решения по сбору воды.
 
 
 
 
 
  А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
 
 
 
 
  С точки зрения расчета, так и так, т.е. участок трубы находящийся полностью заполненный -напорный, причем напор чисто разница отметок, а остальная часть сети как безнапорный. Уклон к ливневке сделайте, но минимальный как для водопровода -0.001
 
 
 
 
  а еще лучше рассчитайте уклон, чтобы он был равен гидравлическому
 
 
 
  Dedmorozzz
  27.1.2017, 12:35
  
 
  Цитата(LENKA00 @ 25.1.2017, 11:27) 

А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
Уклон обязательно.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  31.1.2017, 16:10
  
 
  Цитата(LENKA00 @ 25.1.2017, 11:27) 

А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
Там ещё интересней 

См. 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E5%ED%E8%E5"убояшася бездны премудрости"... 
 
  
 
 
 
  В итоге все сводится к формулам Сурина
 
 
 
 
  Еще можно почитать по этому поводу у Курганова/Федорова, стр.135
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.