Цитата(Сибстрин @ 19.1.2017, 21:02)

Т наружног воздуха на момент измерений -43. Т график для СО 95/70 Место проведения измерений Якутск
Для Якутска расчетная отопления -52С, тогда для -43С и двухтрубной системы(на фото) подача примерно в районе 83-85С, обратка 62-65С.
Фактически у Вас подача 54С!, обратка 32С?!

, что не соответствует нормам.
Тепла от прибора не будет, требуйте параметры теплоносителя привести к нормативным.