Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Потери давления на участке с сужением потока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Jaful
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
У меня довольно странный вопрос, но очень нуждаюсь в вашем технологическом решение.

Имеется существующий воздуховод круглого сечения 450. С него нужно перейти на 630....

Суть ситуации такая: Прямой участок системы, но для преодоления неких препятствий возможно только вписать 450 диаметр. Длина участка 0,5м. До него и после него воздуховод продолжится 630 сечением. Необходимо заложить переход на сужение и расширение соответственно.

Вопрос теперь таков. К какому участку считать эти КМС? к участку который 450 диаметра, или 630? Разница просто значительная получается.

Специалисты! Заказчик осознано требует сделать так, ибо это решение ВРЕМЕННОЕ!
ИОВ
А почему возник такой вопрос? См. табличку для кмс внезапного сужения/расширения - скорость в меньшем сечении Vо, в бОльшем V1, а кмс с индексом 0. Так что, для меньшего сечения/бОльшей скорости.
Jaful
Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 1:03) *
А почему возник такой вопрос? См. табличку для кмс внезапного сужения/расширения - скорость в меньшем сечении Vо, в бОльшем V1, а кмс с индексом 0. Так что, для меньшего сечения/бОльшей скорости.


Добрый день!
По 450 трубе - одно динамическое давление, в 630 трубе другое динамическое давление. То есть разница с участка выходит большая. Если посчитать потери конкретно на участке при данном сужение-расширение и на аналогичном с учётом потерь. К примеру(на самом деле там другие цифры в большую сторону) = Если потери на суж и рас. вносить в участок 630 то потерь получаются на 25 Па, а если их КМС учитывать в участок 630, то потери уже будут на 75Па.

Вот поэтому и назрел вопрос, на каком участке и учитывать суж-расш, с 450 или 630 участком. Чтобы дать на вентилятор правильное значение..
Jaful
ой, извиняюсь в последнем сообщение в случае 630- 25Па, в случае 450- 75Па (это для примера) На самом деле в разы больше. и поэтому вопрос, ибо приличные потери в разнице..
vadimk
Цитата(Jaful @ 22.1.2017, 23:37) *
Необходимо заложить переход на сужение и расширение соответственно.

Переход или "внезапное расширение(сужение)"?
Переход - диффузор(конфузор), т.е. плавное изменение сечение под определенным углом.
Skaramush
Не совсем понял, если ограничение, к примеру, по высоте, то что мешает выполнить односторонние (смещённые) переходы с Д630 на, к примеру, 700х450 и всё? И никаких увеличений скорости и диафрагмирования потока. Потери будут на такое существенно меньше, чем при уменьшении сечения, тут только изменение геометрии.
Jaful
Цитата(Skaramush @ 23.1.2017, 12:44) *
Не совсем понял, если ограничение, к примеру, по высоте, то что мешает выполнить односторонние (смещённые) переходы с Д630 на, к примеру, 700х450 и всё? И никаких увеличений скорости и диафрагмирования потока. Потери будут на такое существенно меньше, чем при уменьшении сечения, тут только изменение геометрии.


Через кровлю уже заложено отверстие в которое вмурованно и замоноличено отверстие круглое 450. Я же писал, что нету возможности сделать иначе. Зимой расширять не будут ничего! И пока нужно в данное отверстие проходить. А вопрос был про учитывание КМС на диаметр. Потери эти к какому участку к 450 или 630. (ибо по длине одни потери в этом участке, а вот потери в фасонке на какой диаметр скидывать.
ИОВ
Цитата(Jaful @ 23.1.2017, 12:06) *
... а вот потери в фасонке на какой диаметр скидывать.

Вы что, совсем не поняли ответ?
Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 0:03) *
... для меньшего сечения/бОльшей скорости.

Jaful
Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 13:10) *
Вы что, совсем не поняли ответ?


Честно говоря, нет

Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 13:10) *
Вы что, совсем не поняли ответ?


Перепрочитал, понял что для 450 принимать. Спасибо Вам, добрый человек!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.