Цитата(AVE-KV @ 23.1.2017, 17:51)

Имеется автостоянка закрытого типа, располагаемая на 2 этаже.
Ууу... Ваши архитекторы совсем не дружат с нормами пож. безопасности
На вскидку - несколько помещений ненормативно сообщаются с а-стоянкой
СП 113Цитата
5.1.26 Выходы из встроенных стоянок автомобилей, их сообщение с другими частями здания... должны соответствовать требованиям СП 1.13130, СП 4.13130.
СП 4Цитата
6.11.9 ...
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.
Ещё, по-моему, не выполняется указание п. 4.2.4 СП 1 по расстоянию между двумя ЛК в здании - пусть Ваши АР-хи проверят, там ф-ла приведена