Цитата(bitman3 @ 15.2.2017, 22:33)

Пол точно протекает, потому как после заполнения системы и некоторой работы котел выключается из-за падения давления. Вариант с воздухом не подходит потому как ничего неслышно, а фреон котел не испортит???
Бывает что в котле теплообменник первичный подтравливает- из-за этого давление падает...Т.к. он(теплообменник) горячий -вода с поверхности испаряется и соответственно течи у котла не видно.Часто такое бывает у навесных котлов. Можно попробовать , если есть возможность -остановить котел ,дать ему остыть и посмотреть гнет ли под ним воды..Дать остыть до комнатной температуры )
Если все все же пол,то нужно сначала определить контур. Т.к. прессовать каждый контур по отдельности можно водой,можно воздухом,главное чтобы с манометром, по которому можно отслеживать падает ли давление.