Здравствуйте коллеги. Трубы ХВС и Т2 имеют общую тепловую изоляцию, уложены надземно. Имеет место быть значительный перегрев ХВС. Может кто-то имеет опыт составления теплового баланса для расчета оптимального расстояния между трубами и толщиной изоляции к наружному воздуху?
Пока что на ум ничего не приходит, кроме вычисления двумерных температурных полей для стационарного теплообмена численными методами. К сожалению эффективность такого метода, в моем случае, стремится к нулю. Классический расчет С.В. Хижнякова для тепловых паровых спутников кажется малоприменимым из за различий в поперечном профиле пучка труб и температурах греющей трубы. Неужели остается только загонять все в ANSYS?