Baratrum
Уважаемые! У меня следующий вопрос: в независимой схеме отопления подбор насоса по напору осуществляется только исходя из линейных потерь и местных сопротивлений, но играет ли роль высота системы отопления? Допустим у меня двухтрубный стояк высотой 30 метров. Неужели эту высоту не нужно никак учитывать?
Амиго
Не нужно.
Baratrum
В общем суммарные потери давления системы 3кПа через самый последний прибор + потери в теплообменнике 49кПа, расход 0,3 м3/ч, высота системы 21 метр. Получается, что самый простой UPS 25-40 справится с задачей?
Composter
для системы отопления не учитывается статическое давление.
статическое давление учитывается в подпитке. если статическое давление больше чем давление в обратке, тогда ставится насос с учетом обратки и статического давления в отоплении.
3 кПа это очень мало
Baratrum
Система небольшая (на ней сидит всего 4 прибора). Поэтому и 3кПа.
Wiz
Цитата
высота системы 21 метр.

Цитата
расход 0,3 м3/ч

У вас что дом из одного стояка состоит ?
Baratrum
Цитата(Wiz @ 21.2.2017, 15:27) *
У вас что дом из одного стояка состоит ?


это колокольня
Composter
ну тогда подбирайте насос на 52 кПа + потери на обвязке ТО + запас 3 метра и на требуемый расход
Baratrum
Тогда еще такой вопрос. Какое давление нужно нагнать в систему? Высота 21 м, плюс запас метров 5. Где-то 2,5 атм?
Смит
Цитата(Composter @ 21.2.2017, 11:22) *
3 кПа это очень мало

Может быть, там трубы Dу20 ?
Baratrum
Цитата(Смит @ 21.2.2017, 15:40) *
Может быть, там трубы Dу20 ?


Ду15
HeatServ
При такой высоте и ЕЦ можно обойтись, если сильно лапшу вроде Ду15 не городить.
Амиго
не. теплообменник ж.
HeatServ
Цитата(Амиго @ 21.2.2017, 15:38) *
не. теплообменник ж.

Смотря где установлен и смотря что за теплообменник, но теоретически возможно.
jota
Цитата(Baratrum @ 21.2.2017, 10:15) *
потери в теплообменнике 49кПа,

Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа
Baratrum
Цитата(jota @ 22.2.2017, 3:46) *
Слишком большие потери в теплообменнике. Допускается до 20 кПа

4.9 кПа, знак забыл поставить