Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Непрерывная продувка котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AlexNAS
Постоянно забивается непрерывная продувка выносных циклонов котла БКЗ-420-140. В неделю по несколько раз приходится чистить. Уже держим под 1% (ПТЭ - 0,5-1%). Причину не можем найти! Может кто подскажет!
Галиев
А как правильнее: "Постоянно забивается непрерывная продувка" или "Непрерывно забивается постоянная продувка"? smile.gif

Скажите, чем забивается?
Смит
Может быть, какие-то перегородки разрушились? unsure.gif
timofeyprof
мож и труба заужена на продувке...
AlexNAS
Забивается различными шламами. Труба не заужена, начинает забиваться как правило в вентилях, регуляторе расхода продувки.
Denis_El
Ни когда не сталкивался с Барнаульскими котлами. Газомазутный или на твёрдом топливе?
Шлам обычно продувается с нижних точек (коллекторов) испарительного контура. Что с периодической продувкой?
Что в анализах питательной воды, котловой из чистого и соленого отсеков?
SergeiB
Цитата(AlexNAS @ 23.2.2017, 11:33) *
Забивается различными шламами. Труба не заужена, начинает забиваться как правило в вентилях, регуляторе расхода продувки.

Такой информации слишком мало, чтобы человек, находящийся за много километров, дал исчерпывающий ответ. Барабан давно осматривали? В опускных трубах то же самое? В соленых отсеках таких отложений быть не должно. Возможно нарушена циркуляция в барабане, обеспечивающая ступенчатый принцип испарения, из-за каких-либо разрушений внутрибарабанных устройств, или недоделок при монтаже или ремонте. В общем нужно сначала восстановить работоспособность всех внутрибарабанных устройств, после чего провести теплохимические испытания котла, которые и дадут ответ, где, чего и сколько.
Кстати, как ведет себя уровень в барабане?
smart-bear
Посмотрите СО 34.26.729 «Рекомендации по наладке внутрикотловых сепарационных устройств барабанных котлов». Может там есть подсказка.
AlexNAS
Котел на твердом топливе. Анализы питательной воды, котловой (солевых и чистого отсеков) воды гораздо лучше, чем в ПТЭ. С периодической продувкой проблем нет, проводятся согласно завода-изготовителя!
Проблемы с уровнем в барабане тоже не наблюдались.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.