SPO
Добрый день, товарищи приводчики!
Возник вопрос ACS880-01-206A-3+N7502 Поменял конденсаторы и платы повер унит. Сейчас дает ошибки номер 5093. На дисплея появляется следуюшие техты.

Отказ 5093 Код AUX:0000 0107
Mismatch between PU/CU rating.
This fault cannot be reset

Как можно устронить этот проблем.

Заранее спасибо за ответ!
mr_Frodo64
Аппаратные средства привода не соответствуют информации, хранящейся в запоминающей устройстве. Это может случиться, например, после обновления микропрограммного обеспечения или замены запоминающего устройства.
m3F
Немного уточню (при неисправности 5093 и коде 0107):

Цитата
EN: Reading PU rating ID or PU type
failed on PU connection.

RU: Не удалось прочитать идентификатор номинальных параметров или тип
силового блока посредством подключения силового блока
SPO
Цитата(mr_Frodo64 @ 24.2.2017, 8:50) *
Аппаратные средства привода не соответствуют информации, хранящейся в запоминающей устройстве. Это может случиться, например, после обновления микропрограммного обеспечения или замены запоминающего устройства.


Каким способом можно прощить информации в запоминающей устройств?
По самые по...
Цитата(SPO @ 28.2.2017, 8:15) *
Каким способом можно прощить информации в запоминающей устройств?


Еще не родилась та швея-моториска.. laugh.gif
Если микропрограмма повреждена в процессоре (если он от техасских инструментальщиков) - то через житаг смотреть и перезалить. Вам это не сделать..

А какая нужда заставляла кондёры менять? Тренировали их? Вполне возможно,что после замены надо было как то обнулить моточасы и записать новые данные на емкости. Или в АББ, возможно, это делает специальный сервисный тест.

Напоследок, порастыкуйте и снова соберите все компоненты.. Я бы даже старые назад вернул..
shew5
Не давно была аналогичная ошибка на приводе меньшей мощности. Появилась после потери питающего напряжения преобразователем находящимся в работе. Ушла после разборки -сборки преобразователя перетыкания всех шлейфов. До разборки делал бэкап ОС и ресторе ее же не помогло.
Dude
В ПО силовой платы ZINT "зашит" рейтинг ID этой платы и он не соответствует рейтингу ID который ожидает получить плата управления ZCU.
Для смены рейтинга ID требуется сервисное ПО от АББ. Так, что путь только к авторизированному партнеру по сервису.
Худший вариант когда у вас плата ZINT с однократной возможностью выставления этого рейтинг ID. Тогда придется покупать новую и шить уже её.
shew5
Вообщем нужно в параметре 96.08 поставить 1. И ошибка уйдет. Группа параметров Система. Название параметра в русском языке звучит так -Загрузка платы управления. Нам помогло.