Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дыхательный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Tiguan
Здравствуйте!

Просьба проконсультировать по дыхательным клапанам на резервуарах!

Имеются две емкости под азотным дыханием для хранения ЛВЖ. Емкости соединены с цеховым факельным сепаратором. Нужна ли установка дыхательного клапана для предотвращения создания вакуума ( при откачки из емкостей) в системе азотной подушки? Например, случаи нехватки пропускной способности трубопровода азота?
shvet
Цитата(Tiguan @ 26.2.2017, 1:50) *
Нужна ли установка дыхательного клапана для предотвращения создания вакуума ( при откачки из емкостей) в системе азотной подушки?

Только если пропускной способности регклапана азотной подушки не достаточно для опорожнения резервуара с макс скоростью (например полностью открыта дренажная задвижка). Дыхательный клапан технически применить можно, но он должен быть подключен к источнику газа, инертного по отношению к среде (азот, природный или топливный газ и т.д.). В таком случае это будет называться не дыхательный клапан (дышат емкости обычно все же в атмосферу), а прерыватель вакуума.

Воздух не инертный газ, он создаст взрывоопасную смесь внутри емкостей. Похожее обсуждение защиты от вакуума только для ректификационной колонны уже было здесь.

А вообще за обсуждением этого и подобных вопросов прошу сюда, текущий форум не профильный.
Tiguan
Shvet, спасибо за ответ!
Емкость ( 200 м3) будет опорожнятся насосом до мин. уровня (20% от макс. объёма ). Труба подачи азота для подушки Ду 50. Боюсь азота не хватит и емкость свакуумируется.


p.s. За ссылки отдельное спасибо, буду изучать!
shvet
Цитата(Tiguan @ 26.2.2017, 11:38) *
Боюсь азота не хватит и емкость свакуумируется.

Простите, но это непрофессиональный подход. Рассчитываете (!) макс скорость слива. Рассчитываете (!) макс пропускную способность системы подачи инертного газа. Сравниваете и делаете вывод о необходимости в прерывателе вакуума. Исходя из полученных цифр подбираете пропускную способность (и размеры) прерывателя вакуума.

А разговоры типа "боюсь", "а вдруг" это все посиделки на кухне. Вы же инженер - оперируйте фактами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.