Цитата(Dima_UA @ 27.2.2017, 22:45)

в чем проблема технически? там что межфланцевая задвижка-может сразу к ней?
что за системы?
технически проблем нет, нужна ссылка на норматив для инж службы управляющей компании здания. Задвижку трогать запретили. Система холодоснабжения, от чиллера
Цитата(Aerl @ 28.2.2017, 11:49)

в СП 40-101-96 глава 5 есть пару строк про соединения, но как бы смотрите отдельно допустим ли в принципе переход на полимерные трубы в данном месте. Сдается мне это внутренний противопожарный водопровод?
спасибо за ссылку на норматив, это холодоснабжение, от чиллера
Цитата(v-david @ 28.2.2017, 13:53)

Фланцы ППР идентичны стоальным, разница только во внутреннем отверстии, если это свободный фланец (или фланец под бурт). Не вижу проблем. А вот затвор ставить на плоский стальной фланец я бы категорически не рекомендовал, порвется резинка. Только воротниковый.
как и думал, приварим ответный фланец стальной, и к нему фланец ППР с буртом