Цитата(vadimk @ 3.3.2017, 14:39)

Тогда дам ссылку на старый СНИП. И на более проработанные нормативные документы соседних стран.
Кто-то забыл же вставить кратности в помещение вентиляционного оборудования в новый документ, которые были там все время.
Параллельно приведу расчеты, что эти кратности достаточны для ассимиляции тепловыделений от оборудования и трубопроводов в данных помещениях.
Какой смысл давать ссылку на
старый отменённый СНиП, если Экспертиза проверяет ПД на соответствие
действующим нормам?
Ну вот
соседняя страна - Россия. Что можете привести в пример? И как давно Вы не заглядывали в
основные нормы РФ, если утверждаете,
были там все времяА если ещё Ваш расчёт покажет воздухообмен
намного меньше, чем даже в старых нормах, тоже будете уповать на давно не существующие указания по кратностям?
Цитата(vadimk @ 3.3.2017, 15:05)

Тут еще непомнятно кто пишет эти нормативные документы чем руководствуется.
Для меня загадка пункт ДБН тепловые сети "16.19 ... В помещении теплового пункта следует предусматривать принудительную вытяжную вентиляцию, которая должна быть рассчитана на кратковременную работу и обеспечивать 10-кратный обмен воздуха с неорганизованной подачей свежего воздуха снаружи через входные двери".
Есть где-то еще такое?
Если Вы прочтёте наш СП 124
Цитата
14.19 Для тепловых пунктов (кроме встроенных ИТП мощностью менее 0,7 МВт) следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и оборудования. Расчетную температуру воздуха в рабочей зоне в холодный период года следует принимать не выше 28 °С, в теплый период года - на 5 °С выше температуры наружного воздуха. При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует производить проверочный расчет теплопоступлений из теплового пункта в смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допускаемой температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
Для встроенных тепловых пунктов отдельных зданий (частей зданий) с нагрузкой менее 0,7 МВт и имеющие ограждения из сетки или металлической решетки устройство приточно-вытяжной вентиляции не требуется.
То,
возможно, придёте к выводу, что Белорусские разработчики норм более правы - они требуют предусматривать возможность
залпового проветривания помещения ИТП. Очень полезное указание для персонала, обслуживающего ИТП, по-моему.