Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схемы УУТЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Павел 22
Добрый день, уважаемы форумчане!

Подскажите в следующем вопросе, допустим узел учета тепловой энергии у нас построен с помощью устройства ТЭМ-104-4

Вопрос: допускается ли использовать данный прибор для учета водопотребления ХВС и если да, то нужен ли в таком случае на трубопроводе ХВС термопреобразователь помимо расходомера?

Заранее спасибо!
HeatServ
Цитата(Павел 22 @ 20.3.2017, 12:44) *
Добрый день, уважаемы форумчане!

Подскажите в следующем вопросе, допустим узел учета тепловой энергии у нас построен с помощью устройства ТЭМ-104-4

Вопрос: допускается ли использовать данный прибор для учета водопотребления ХВС и если да, то нужен ли в таком случае на трубопроводе ХВС термопреобразователь помимо расходомера?

Заранее спасибо!
Если там даже есть лишний канал для учёта ХВС, то врядли это дело одобрят тепловики. Зачем им лишняя информация на вычислитель?
Павел 22
Цитата(HeatServ @ 20.3.2017, 14:48) *
Если там даже есть лишний канал для учёта ХВС, то врядли это дело одобрят тепловики. Зачем им лишняя информация на вычислитель?


На устройстве имеется лишний канал, тепловики не против. Вопрос в термопреобразователе на ХВС: нужен ли?
HeatServ
Цитата(Павел 22 @ 20.3.2017, 13:18) *
На устройстве имеется лишний канал, тепловики не против. Вопрос в термопреобразователе на ХВС: нужен ли?
Зачем? Объём же только нужен.
Павел 22
Цитата(HeatServ @ 20.3.2017, 15:38) *
Зачем? Объём же только нужен.

Я вот тоже так думаю.

Однако в некоторых схемах от производителей установки приборов учета теплоты присутствует термопреобразователи на трубопроводе ХВС... unsure.gif

Допускаю мысль, что прибор без сигнала с термопр. корректно расход не "считает". Так ли это? Или я в чем-то заблуждаюсь - поправьте пожалуйста



HeatServ
Цитата(Павел 22 @ 20.3.2017, 13:47) *
Я вот тоже так думаю.

Однако в некоторых схемах от производителей установки приборов учета теплоты присутствует термопреобразователи на трубопроводе ХВС... unsure.gif

Допускаю мысль, что прибор без сигнала с термопр. корректно расход не "считает". Так ли это? Или я в чем-то заблуждаюсь - поправьте пожалуйста
Объём считать будет в любом случае, а вот высчитывать количество теплоты, массу, мощность и так далее уже не будет. Да и не надо.
PuMckuu
В ТЭМ-104 должна быть схема "Расходомер", которая не считает количество энергии, только массовый или объемный расход.
При подсчете объемного расхода соответственно показания с термодатчика не учитываются
инж323
Учат ли чему форумские темы с показаниями по УУТЭ с невязкой по Т1 и Т2 ? Дельта их даже отдаленно не напоминает показания учета подпитки , но кроме красивых фраз в паспортах о возможности учета объемов по ним нет внятной сертификации. даже для учета ГВС не совсем хороша вещь- столько скандалов можно избежать, но.. но ставят.
СИГ
Цитата(Павел 22 @ 20.3.2017, 13:18) *
На устройстве имеется лишний канал, тепловики не против. Вопрос в термопреобразователе на ХВС: нужен ли?


В случае теплоснабжения от ЦТП термопреобразователь нужен самим тепловикам,так как формулы №№5.11; 5.12.пунктов 48;49 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя" подразумевают использование удельной энтальпии холодной воды.
В случае теплоснабжения от ИТП в случае закрытой системы при приготовлении горячей воды у потребителя для корректного учёта тепловой энергии, израсходованной на нужды ГВС, также применимы эти формулы.Соответственно, регистрация температуры холодной воды - нелишняя процедура.
К тому же, из таблицы 2.4. "Руководства по эксплуатации... ТЭМ-104" для схемы ГВС-циркуляция явно вытекает необходимость использования термопреобразователя на ХВС.
Для измерений исключительно холодной воды термопреобразователь излишен.
Павел 22
Цитата(СИГ @ 21.3.2017, 9:03) *
В случае теплоснабжения от ЦТП термопреобразователь нужен самим тепловикам,так как формулы №№5.11; 5.12.пунктов 48;49 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя" подразумевают использование удельной энтальпии холодной воды.
В случае теплоснабжения от ИТП в случае закрытой системы при приготовлении горячей воды у потребителя для корректного учёта тепловой энергии, израсходованной на нужды ГВС, также применимы эти формулы.Соответственно, регистрация температуры холодной воды - нелишняя процедура.
К тому же, из таблицы 2.4. "Руководства по эксплуатации... ТЭМ-104" для схемы ГВС-циркуляция явно вытекает необходимость использования термопреобразователя на ХВС.
Для измерений исключительно холодной воды термопреобразователь излишен.

Спасибо большое за грамотный, компетентный ответ!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.