Приключилось такое дело: пригласили посмотреть насосную станцию WILO на 3-х насосах MVIE-2G.
Проблема: не подключаются ведомые к ведущему при нагрузке, в работе всегда один, не происходит плановой замены ведущий ведомые 1-2. Сразу удивился не обнаружив как обычно стандартного шкафа управления. Выяснилось что в одном из насосов стоит доп. блок, в него заходит дат. давления 4-20ма питание берется 24в с разъемов насоса изначально принадлежащее для аналогового датчика, с доп. блока на насосы выходят (развлетвляются) сигнал 4-20ма и управление насосами на вкл. выкл. На блочке маркировка 4087195 ROHS 22/10.
Сами насосы работают нормально, давление видят регулируют все норм. НО на ведущем почему то текущее давление в 2 раза ниже чем на ведомых. В общем все говорит о том что этот блок приказал долго жить, но я нигде не могу найти инфу на него. ХЕЛП если кто сталкивался.