Цитата(dvortsov @ 24.11.2015, 17:24)

Согласен, сделал бы так же. Правда не пойму как у вас ЕВ с механикой уживаются вместе

Они и не уживаются

Там вентиляторы канальные вытяжные. Имелось ввиду связь помещения с наружным воздухом через вытяжные каналы.
По СП50 в формуле 7.2 учитывается ветровой напор. Который и должен учитывать наихудший вариант, т.е. все помещения условно считаем что они находятся с наветренной стороны. Некий запас для помещений с заветренной стороны. Высоту расположения так же учитывает эта формула. По СП50 рассчитываю только требуемое сопротивление воздухопроницаемости окон и определяю нормируемую поперечную воздухопроницаемость ограждающих конструкций. В итоге к расчету инфильтрации оно имеет можно сказать косвенное отношение.
Формула расчета инфильтрации(Рекомендации по проектированию производственных и общественных зданий, Термокул, 2006г, стр.30)
Qи = 0,28 X Gи X F x c (tв - tн) x A,
где Gи-нормируемая поперечная воздухопроницаемость ограждающих конструкций,
F-площадь окон или дверей,
А-поправочный коэффициент, учитывающий встречный тепловой поток,
с=1,005 кДж/(кг*С)-удельная теплоемкость воздуха,
tв-температура внутреннего воздуха помещения,
tн-наружняя температура.
Главный вопрос был связан не с самим расчетом, а связь необходимости учета инфильтрации при механической вентиляции. Логически все понятно. Но было бы хорошо увидеть либо в книге, либо нормативно.
Извиняюсь если резок, но хочется уже разобрать эту тему и запомнить как правильно.