Цитата(valen_tain @ 10.11.2015, 23:34)

Скажите, пожалуйста, почему и что сделать, чтобы заработало ?
мне бы для начала немного от заказчика отбиться, доказать правильность принципиальной схемы (если так оно и есть) ... просто исходных данных не было, проектировалось "на коленке".
труба по ГОСТ 3262-75. Мы все приборы перекрыли, оставили только концевые
если что-то доварить, подкрутить, подрегулировать, то это некритично. А вот если всю систему на металлолом, то мне хана
То, что "хана" - правильно и справедливо. "Проектантов", которым "лишь бы от заказчика отбиться", "доказать правильность" принципиально неправильной схемы, надо пороть "на коленке", а лучше "на воздусях".
Такая система и
не может работать. Ну, ни вообще (все-таки вода все равно потекеть), а
правильно, с целью обогрева здания. Система
абсолютно не увязана гидравлически и сконструирована так, что и увязать её невозможно. И, даже если один раз каким-то чудом с помощью "винток" и "круток" увязать, то она потом моментально "развяжется".
Ну как могут быть увязаны регистры, присоединённые на вводе и дальние ОП, да ещё в хаотичной смеси попутки и тупиков?
Запустить такую систему можно
только путем пропуска через неё завышенного в 2-3 раза по сравнению с проектным расхода теплоносителя. При этом кое-как начнут прогреваться концевые ОП и будут перегреваться ближние. Но перепад маленький, необходим дополнительный насос.
При этом будет отобран теплоноситель от основного здания и его система будет "посажена".