cam-nik
31.12.2015, 17:39
нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 17:39)

нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?
В ресторане:
- Официант, можно мне чаю?
- Откуда мне знать, можно вам чаю или нет, я не доктор.
Тридцатого числа, дабы не оставлять висяк на праздники, вкрячили КЭ от горелки Экохлам БЛУ 3000 в горелку Сибунигаз, четырехконфорочную, и никаких трудностей. Отличались диаметром изолятора, да подогнуть сам электрод немного пришлось.
не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2
Цитата(cam-nik @ 31.12.2015, 19:39)

нужна подсказка. можно ли переставить электрод ионизации с горелки G7/1-d на горелку GL7/1-D.какие могут возникнуть трудности?
На соляру контрольный электрод?
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 8:20)

не уточнил. установить на горелку GL7/1 испол.ТМД2 газ-диз. вместо датчика пламени QRI2
Вместо QRA2 ?
Я бы попробовал...
на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени.Наладчик сказал надо менять датчик пламени.Спросил у наладчика можно ли поставить вместо датчика электрод,он ответил что надо перепрограммировать горелку.Я ему не доверяю ,целый день просидел у горелки ,а вразумительного так ничего и несделал,взял литературу по котлу и горелкам и потерялся.
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 12:30)

на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .постоянно через каждые 15 минут происходит пропадание пламени.
Соотношение "газ-воздух" настроено?
Какие анализы уходящих газов?
нашёл на горелке только эти данные. В момент работы :мощность 90,0 гор. 42,9 возд.39.1
потом пошли вот эти цифры
1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1
2. 33,5 14,2 9,8
3 43,0 16,9 18,2
4 52,6 19,4 22,4
5. 62.0 22,5 26,5
6.71,5 28,2 30,8
7. 81,0 35,7 35,1
8. 90,5 43,3 39,1
9. 100 54,0 44,0
По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте.
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)

1. мощность 24,0 гор.12,0 возд.39,1
"39,1" - опечатка?
Вообще, похоже на неоптимальную настройку - наверное, не была использована возможность уменьшения кольцевого зазора.
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)

По уходящим газом данных нет. Только в режимной карте.
Какие в режимной карте приведены величины концентраций угарного газа и кислорода?
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 14:30)

на солярке не работаю только на газе.горелка комбинированная .
Тогда ладно, но штатное место электрода в горелке GL7/1-D занято форсунками. Поэтому придется что-то придумывать. И не забудьте переподключить датчик на менеджере.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка)
НАГРУЗКА 1 2 3 4 5
GO2 9,0 ; 9,4 ; 9,6 ; 9,8 ; 10,0
O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2
CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
N2 86,0 ; 86,4; 86,5 ; 86,6; 86,8
NO при a=1,0 47; 55; 64; 71 ; 77
Цитата(cam-nik @ 8.1.2016, 17:34)

мощность 24,0 гор12,0 возд.9,8 (была опечатка)
НАГРУЗКА 1 2 3 4 5
O2 5,0 ; 4,2 ; 3,9 ; 3,6; 3,2
CO 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0
Здесь всё красиво.
А здесь - не очень:
Цитата(cam-nik @ 7.1.2016, 18:55)

9. 100 54,0 44,0
Угол поворота воздушной заслонки маловат...
Юзер Саня
13.1.2016, 20:28
мда! с лампочки на электрод переходить, я бы о таком даже не додумался. если уж лампочка отрывы дает то электрод и вовсе глючить будет. у нас случай был пришлось на двух горелках лампочки поставить. если горелка новая то меняйте лампочку по гарантии, если нет то покупайте новую, они глючат, бывает, проверено!!
начальство покупает новый датчик пламени. Всем спасибо.