xeonis
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Досталось делать теплоцентр с маленьким перепадом давления на вводе - 3 метра. (то есть по факту вообще непонятно будет ли он)
При этом систему отопления заказчик хочет зависимую.
Начал прикидывать схемку и запутался. (((

Во-первых куда поставить повышающий насос? На обратной линии ГВС? Или на общей обратке и тогда смесительный насос отопления перенести наперемычку?
Буду благодарен за помощь.

ИОВ
Цитата(xeonis @ 8.4.2016, 0:34) *
Досталось делать теплоцентр с маленьким перепадом давления на вводе - 3 метра. (то есть по факту вообще непонятно будет ли он)
При этом систему отопления заказчик хочет зависимую.

1. Зависимое/независимое подключение систем - см. п. 6.1.2 СП 60 и ТУ на присоединение.
2. По насосам - см. п. 3.5 СП 41-101-95
3. Для Т1 в скобках указано 60 град - это летний режим ТС? Тогда невозможно выполнить указания СП 30
Цитата
5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °С и не выше 75 °С.
xeonis
Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 7:41) *
1. Зависимое/независимое подключение систем - см. п. 6.1.2 СП 60 и ТУ на присоединение.
2. По насосам - см. п. 3.5 СП 41-101-95
3. Для Т1 в скобках указано 60 град - это летний режим ТС? Тогда невозможно выполнить указания СП 30

Надо сказать, что это все объекты Ленобласти, далекие от Санкт-Петербурга.
1. В ТУ не прописаны присоединения систем. Это дает возможность заказчику "хотеть своего". По телефону представители теплоснабжающей говорят о необходимости закрытого присоединения ГВС. Как присоединять систему отопления им совершенно все-равно - "хотите ставье теплообменник, не хотите - не ставьте". В СП написано "как правило" по независимой.
Заказчик вообще хочет на прямых параметрах систему отопления подключить - мол 95 и 90оС невелика разница, а в остальных домах так делали и никаких вопросов не было. В шоке. Пытаюсь убедить на насосное смешение. С минимумом затрат чтоб реально было убедить. Дешевле и лучше в данном случае будет система с трехходовым или двухходовым клапаном?
2. Как отдельно ставить насос понимание есть, тут просто увязка смесительного с повысительным...ГВС это еще... bang.gif
3. Да, так и есть. По этому поводу в основном и звонил в теплоснабжающую: "Мол, что будем нарушать - температуру в подаче ГВС или запрет на зависимое подключение ГВС?" Ответ был таков: "Если будут вопросы, то напишем письмо, что к 20хх году будет полный переход на закрытую схему ГВС, тогда и график 65 или 70 в подаче будет соблюден."

Ах да - дом трехэтажный, 10 м высота системы отопления.
В общем пока склоняюсь к установке смесительного насоса на перемычку, тогда повысительный насос на общей обратке в тепловую сеть вроде вписывается. Или я что-то опять упускаю?
ИОВ
1. Когда в нормах прописано "как правило", то д.б. обоснование ухода от рекомендуемого решения - озаботьтесь, чтобы это желание Заказчика было прописано в ТЗ - см. СП 124
Цитата
6.14 Системы отопления потребителей могут присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям по независимой и зависимой схеме в соответствии с заданием на проектирование.

Что Вам мешает предусмотреть 95 град. для СО? Нормам это не противоречит. А смесительные насосы всё-равно нужны будут при автоматическом регулировании потребления теплоты по п. 6.1.2 СП 60 и п. 14.6 СП 124
2. По смесительным насосам см. п. 3.7 СП 41-101-2000 - не понимаю, что Вам мешает перед тем, как задавать вопросы, прочесть нормы?
3. При входе Т1 в ТО ГВС 60 град на выходе (в. т.ч. у потребителей) будет около 55 град. Нормам это совсем не соответствует. Т.к. в обозримом будущем планируется реконструкция/техперевооружение источника ТС, полагаю, следует обсудить с Заказчиком вопросы подбора ТО на Т1= 70 град и проверки его на Т1= 60 град
xeonis
Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 10:09) *
1. Когда в нормах прописано "как правило", то д.б. обоснование ухода от рекомендуемого решения - озаботьтесь, чтобы это желание Заказчика было прописано в ТЗ - см. СП 124

Что Вам мешает предусмотреть 95 град. для СО? Нормам это не противоречит. А смесительные насосы всё-равно нужны будут при автоматическом регулировании потребления теплоты по п. 6.1.2 СП 60 и п. 14.6 СП 124
2. По смесительным насосам см. п. 3.7 СП 41-101-2000 - не понимаю, что Вам мешает перед тем, как задавать вопросы, прочесть нормы?
3. При входе Т1 в ТО ГВС 60 град на выходе (в. т.ч. у потребителей) будет около 55 град. Нормам это совсем не соответствует. Т.к. в обозримом будущем планируется реконструкция/техперевооружение источника ТС, полагаю, следует обсудить с Заказчиком вопросы подбора ТО на Т1= 70 град и проверки его на Т1= 60 град

Благодарю за ответы.
1. Неясно выразился - заказчик не просто 95 градусов в СО хочет, а просто организовать узел ввода без смешения и регулирования. Аргументируя это тем, что "так прокатывает".
2. Я прочел. Честно. unsure.gif просто плохое понимание, как будут друг на друга влиять несколько насосов рядо (смесительный и повысительный)
3. Так пожалуй и сделаю, благодарю за совет.
ИОВ
1. Если объект подпадает под Экспертизу, то точно так не прокатит
2. Почему Вы ведёте речь о 2-х насосах? См. СП 41-101-95
Цитата
3.7 Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются:
б) на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте «а», при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с пп. 3.5, а, б, в, е.

xeonis
Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 10:56) *
1. Если объект подпадает под Экспертизу, то точно так не прокатит
2. Почему Вы ведёте речь о 2-х насосах? См. СП 41-101-95

Потому что в 1-ом контуре ГВС не хватает наших 3х метров перепада. В результате чего и возник вопрос - ставить ли отдельный насос на 1-ом контуре ГВС, а в системе отопления использовать смесительный, как вы и пишете или ставить смесительный насос отопления на перемычке и повысительный на общей обратке.
Я косноязычен и плохо описываю свою проблему (((
svyatoj_an4ous
3.3 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к
двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме.
По независимой схеме, предусматривающей установку водоподогревателей, допускается
присоединять: системы отопления 12-этажных зданий и выше (или более 36 м); системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха зданий при гидравлических условиях, изложенных в п. 3.5, а
также системы отопления зданий в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения
требуемого качества воды
Wiz
Цитата
Потому что в 1-ом контуре ГВС не хватает наших 3х метров перепада.

Что мешает подобрать ТО ГВС на перепад 1м и рег. клапан также на перепад 1 м ?
Для отопления достаточно будет корректирующий насос на перемычке с двухходовым клапаном.
Предохранительный клапан на отоплении перенесите с подачи на обратку
ИОВ
К svyatoj_an4ous - беда для проектировщиков в отсутствии координации нормотворцев СП 60 и СП 124. wink.gif
Но по ПП РФ № 1521 п. 6.1.2 СП 60 является обязательным, а п. 3.3 СП 124 таковым не является.
Цитата
6.1.2 ...
При централизованном теплоснабжении системы отопления и внутреннего теплоснабжения жилых и общественных зданий следует, как правило, присоединять к тепловым сетям по независимой схеме.
Altelega
Цитата
Предохранительный клапан на отоплении перенесите с подачи на обратку
Напомнило нашу ситуацию.. Позвольте задать пару вопросов:
В ИТП с насосом на обратке системы отопления, с подмесом (перемычкой). На его всасе давление ест-но ниже и это давление Р4 системы отопления. На выходе насоса практически всегда давление трассы Р2 и такое же держится на смешанной Р3 отопления. Где нужно ставить пред.клапан, на Р2 всасе или выходе насоса???

Цитата
Что мешает подобрать ТО ГВС на перепад 1м и рег. клапан также на перепад 1 м ?
это чтото фантастичное? не встречал просто.. smile.gif

ЗЫ есть еще теоретический вопрос: получается напор в Р4 отопления равен напору в Р2 трассы минус рабочий напор насоса. что будет, если Р4 окажется ниже высоты системы? bestbook.gif а то проверять по факту не хочется)))
Altelega
Цитата
повысительный.. на общей обратке и тогда смесительный насос отопления перенести наперемычку
такой вариант более жизнеспособен...
xeonis
Цитата(Wiz @ 8.4.2016, 11:40) *
Что мешает подобрать ТО ГВС на перепад 1м и рег. клапан также на перепад 1 м ?
Для отопления достаточно будет корректирующий насос на перемычке с двухходовым клапаном.
Предохранительный клапан на отоплении перенесите с подачи на обратку

Там еще фильтр и УУТЭ - это примерно минус метр...а подбирать т/о и клапан на оставшееся "не очень" по моему. Плюс при еще большем уменьшении перепада система не будет работать, а это возможно.
Так что повышающий насос нужен...вопрос в том где.
А клапан почему на на обратку?
Ну может да, двухходовой вместо трехходового.
Wiz
Цитата
Где нужно ставить пред.клапан, на Р2 всасе или выходе насоса???

Немного не понял вашего вопроса, но также как и говорил раньше поставил бы его на обратке перед насосом.
Цитата
это чтото фантастичное? не встречал просто

И я не встречал...но что делать если такие обстоятельства диктуют условия. Но это не значит, что такого не может быть. Да размер будет больше.. Но если зак далдон и хочет экономить, а решение нужно давать...
Цитата
А клапан почему на на обратку?

Ну вы сами подумайте. На обратке температура ниже, давление меньше. Если сработает, то температура воды и сопутствующего пара какая будет...
Цитата
Так что повышающий насос нужен...вопрос в том где.

Читайте СП 41-105
п. 3.5
при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты после ТП, — подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта. Если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;
svyatoj_an4ous
Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 12:56) *
К svyatoj_an4ous - беда для проектировщиков в отсутствии координации нормотворцев СП 60 и СП 124. wink.gif
Но по ПП РФ № 1521 п. 6.1.2 СП 60 является обязательным, а п. 3.3 СП 124 таковым не является.

п 3.3 из СП 41-101-95 , а не из тепловых сетей
получается СП 41-101-95 не обязательный при проектировании ИТП? в постановлении его нет совсем. или как быть?
ИОВ
Цитата(svyatoj_an4ous @ 8.4.2016, 13:31) *
п 3.3 из СП 41-101-95 , а не из тепловых сетей
получается СП 41-101-95 не обязательный при проектировании ИТП? в постановлении его нет совсем. или как быть?

Да, извините - мой недосмотр. В СП 124
Цитата
6.14 Системы отопления потребителей могут присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям по независимой и зависимой схеме в соответствии с заданием на проектирование.

Как правило, по независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять, при обосновании, системы отопления и вентиляции зданий в 12 этажей и выше, а также других потребителей, если такое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.

И этот пункт не является обязательным по ПП РФ № 1521. В СП 124 в п. 14.2 есть ссылка одновременно на СП 60 и на СП 41-101-95 (хвала нормотворцам, не видящим противоречий в этх ссылках! thumbdown.gif ).
Дело в том, что весь раздел 14 не входит в список № 1521. Кроме того, в ПП РФ № 1521 есть примечание в самом конце:
Цитата
Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.

Так что СП 41-101-95 также не является обязательным! Я уж не говорю о том, что он давно устарел морально и технически...
svyatoj_an4ous
Цитата(ИОВ @ 8.4.2016, 14:55) *
Да, извините - мой недосмотр. В СП 124

И этот пункт не является обязательным по ПП РФ № 1521. В СП 124 в п. 14.2 есть ссылка одновременно на СП 60 и на СП 41-101-95 (хвала нормотворцам, не видящим противоречий в этх ссылках! thumbdown.gif ).
Дело в том, что весь раздел 14 не входит в список № 1521. Кроме того, в ПП РФ № 1521 есть примечание в самом конце:

Так что СП 41-101-95 также не является обязательным! Я уж не говорю о том, что он давно устарел морально и технически...


жесть какая smile.gif спасибо за эти знания. считал , что раз существует и не отменен, то надо использовать. значит не все так просто и прозрачно
ИОВ
Цитата(svyatoj_an4ous @ 8.4.2016, 14:13) *
...значит не все так просто и прозрачно

Ох как не просто с СП 41-101-95 - тут только что обсуждали