o_shulgin
помогите, пожалуйста, рассчитать необходимую температуру горячей воды в пароспутнике D16мм, подаваемой с расходом 100 м3/час для обогрева сырьевого трубопровода D159 в изоляции толщиной 60мм типа "минвата" покрытой оцинкованной скорлупой. необходимая температура сырья (растительное масло) 43-49 С
o_shulgin
п.с. стоит задача уйти от обогрева паром и прийти к обогреву горячей водой по тем же трубопроводам
Грушемух
Астрологи предсказали неделю спутникового обогрева на форуме авок)

5.4. Для обогрева технологических трубопроводов не рекомендуется применение спутников условным диаметром менее 20 мм. (ВСН 2-82), нужно его менять. Но хорошая новость, что

3.2.2. При необходимости поддержания температуры продукта до 50 С рекомендуется применять теплофикационную воду по графику 150-70 С, либо 130-70 С, или при наличии специальной бойлерной - горячую воду с постоянной температурой.

т.е. греть вы можете водой с разными т.графиками. Но есть рекомендации как наиболее экономически выгодные (например Т-ТТ-06-85), где есть готовые таблицы выбора диаметра и количества спутников. Нужно еще знать температуру хол.пятидневки или абс. минимальную температуру воздуха (для мелких труб). Например, для вашего случая по этому документу при t0=-40C можно проложить 2 спутника Ду20 или 1 спутник Ду 25, при 150/70.
Расход теплоносителя можно определить по табличкам с ВСН 2-82,по упрощенной методике Т-ТТ-06-85 (а лучше Р-ТТ-02-2005 где К1,К2 понятнее) или более точной по книге Хижнякова.
o_shulgin
спасибо большое.
Алексир
А еще можно самому ручками все посчитать. Тут в книгохранилище есть замечательная книга "Ястребов. Инженерные комуникации в вечномерзлых грунтах.djvu", стр. 113, параграф 32 "Расчет теплоспутников".