helios_ul
Заменили старый котел ДЕ 6,5-14 с горелкой ГМ на новый ДЕ 6,5-14 ГМ.О с короткофакельной газовой моноблочной горелкой Unigas R515A.VS якобы специально разработанной для данных котлов rolleyes.gif

При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле. Движок останавливается. Почему не ясно? ток одинаков во всех обмотках двигателя.
На данный момент сделали предположение, что двигатель горелки либо не исправен, либо работает в запредельном режиме-неправильно подобран заводом изготовителем)
Горелка подключена к 400 В.

Газовая рампа шла в комплекте с горелкой.
Котел работает в паровом режиме. Под разряжением в топке, которое создается дымососом ДН-11,2 - 1000.

Кто то сталкивался с подобным? и как уберечь двигатель от перегрева? интересует мнение наладчиков) helpsmilie.gif

KyH
Дымосос при продувки работает?
helios_ul
Да, дымосос новый, работает.
Движок горелки греется при открытом и закрытом направляющем аппарате...
KyH
Вращение двигателей вентилятора
По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей
вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В
случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае
использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной
коробки электродвигателя и заменить термореле.
helios_ul
Цитата(KyH @ 19.4.2016, 14:36) *
Вращение двигателей вентилятора
По завершении электрического подключения горелки не забудьте проверить правильность вращения двигателей
вентилятора. Двигатель должен вращаться (если смотреть на крыльчатку охлаждения двигателя) против часовой стрелки В
случае неправильного вращения, инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ (за исключением R525A..VS): горелки рассчитаны на трёхфазное питание 400 В; в случае
использования трёхфазного питания 230 В необходимо изменить электрические соединения внутри клеммной
коробки электродвигателя и заменить термореле.


Спасибо, Кун, читали руководство) термореле срабатывает и ток в обмотках высокий, стало быть не в реле дело? всю голову сломал..
tiptop
Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50) *
При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А, затем происходит разогрев двигателя и срабатывание теплового реле.

А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?
helios_ul
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 16:53) *
А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?


Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?
helios_ul
Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 8:47) *
Предусмотрено) горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В... Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?

Или не та крыльчатка вентилятора...( сейчас проверяем.
tiptop
Цитата(tiptop @ 19.4.2016, 15:53) *
А там предусмотрено переключение со "звезды" на "треугольник"?

Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
Предусмотрено)

Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(helios_ul @ 19.4.2016, 11:50) *
При растопке котла и вентиляции топки возникает завышенный ток в обмотках двигателя вентилятора горелки 35 А

Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
Возможно заводом поставлен не тот термореле..? но как это проверить?

35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".
helios_ul
Цитата(tiptop @ 20.4.2016, 9:48) *
Я имел в виду "автоматическое переключение" при пуске.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



35 ампер - это, мягко говоря, многовато для двигателя "11 кВт".

незанай.. когда залезем в коробку-напишу. А на что влияет автоматическое переключение, если проблема в перегреве движка?
сам движок может быть неисправен?
tiptop
Цитата(helios_ul @ 20.4.2016, 7:47) *
горелка рассчитана на трехфазное напряжение 400В. Подключено на звезду (для 400В). Треугольник используется для 220В...

Это написано на шильдике электродвигателя?
den.mgn
Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.
helios_ul
Цитата(den.mgn @ 20.4.2016, 19:26) *
Нет там никакого переключения “со звезды на треугольник”. Подключение треугольником, но ток не должен быть больше 20А.

Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен.
Котел растопили! Возникают пульсации в топке.
Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы!
Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.
tiptop
Есть прошлогодняя тема проблема с горелкой Cib Unigas HR515A.VS
Галиев
Цитата(helios_ul @ 25.4.2016, 13:24) *
Решили вопрос заменой двигателя по гарантии) был неисправен.
Котел растопили! Возникают пульсации в топке.
Дымосос ДН 11,2 - 1000 (22 квт) слишком мощный... проектанты молодцы!
Пришли к выводу ограничить тягу шибером или частотником. пробуем.

Ого! Это как у машины: "мотор оказался слишком мощным, решили тормоза приделать!" Т.е. изначально тяга в топке никак не регулировалась?
"Я валяюсь." (с)