avtogen83
Уважаемые специалисты помогите в таком вопросе!Жилой дом 4 подъезда по 9 этажей, верхняя розводка, планируется комплексная термомодернизация!Что касается утепления и замены окон вопросов нет!А вот по погодному регулятору есть вопросы, так как он и сопутствующее оборудование проэктируется по стандартным параметрам!А на практике подача не выше 75оС в пиковые морозы, перепад давления не больше 0,2 атм. Насосы конечно улучшат ситуацию но будет ли экономичный эфект!
tiptop
Цитата(avtogen83 @ 19.6.2016, 12:05) *
А на практике подача не выше 75оС в пиковые морозы, перепад давления не больше 0,2 атм. Насосы конечно улучшат ситуацию но будет ли экономичный эфект!

Там платят по теплосчётчику! Будет экономичный эфект!
А если перекрыть ввод, то эфект будет больше?
avtogen83
Там есть счетчик!
tiptop
Если серьёзно...

Цитата(avtogen83 @ 19.6.2016, 12:05) *
на практике подача не выше 75оС в пиковые морозы, перепад давления не больше 0,2 атм.

Схема для случая с низким располагаемым напором: "В системе отопления расход должен быть ограничен (уменьшен в ходе балансировки) до величины расчётного расхода системы отопления"
испытатель
Если серьезно, то при таких "дохлых" режимах лучше трех-ходовой регулятор ставить.
avtogen83
Цитата(испытатель @ 21.6.2016, 18:35) *
Если серьезно, то при таких "дохлых" режимах лучше трех-ходовой регулятор ставить.

Тоесть понизить подачу чтоб не было большого перепада по температуре между 9 и 1 эт.?
испытатель
Нет - чтобы не было подмеса при полном открытии. На двух-ходовом все равно подмешивает при нормальном Kvs с "правильным авторитетом" wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.