hawk
Добрый вечер.

Вопрос заключается в подборе 3-х ходового клапана для указанной схемы Нажмите для просмотра прикрепленного файла. Следует ли при подборе клапана учитывать авторитет клапана.
В качестве исходных данных:
Температурный график котловой 90/70
Температурный график система отопления 90/70
Нагрузка 712000 Вт
Потери давления в системе отопления 12 м
Какого диаметра клапан и с каким Кv Вы бы установили.
MC-Anvil
Предлагаю к рассмотрению вот этот http://catalog.honeywell-ec.ru/pdf/v5433a-...9-ru01r0902.pdf
Wiz
Цитата
Какого диаметра клапан и с каким Кv Вы бы установили.

по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет.
tiptop
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 16:35) *
по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет.

Так мило... rolleyes.gif
Между прочим, у некоторых клапанов одного и того же Dу "пропускная способность" может отличаться на порядок.

Цитата(hawk @ 13.7.2016, 15:56) *
Вопрос заключается в подборе 3-х ходового клапана для указанной схемы Нажмите для просмотра прикрепленного файла.

Интересно, котёл допускает переменный расход теплоносителя? Он жаротрубно-дымогарный?
Wiz
Цитата
Между прочим, у некоторых клапанов одного и того же Dу

У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру.
Цитата
Интересно, котёл допускает переменный расход теплоносителя? Он жаротрубно-дымогарный?

По схеме вроде расход через котел постоянный, он же за гидрострелкой стоит.
MC-Anvil
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 16:35) *
по диаметру трубы. а уж какой Кв будет такой и будет.

Анекдот прям.

Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52) *
У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру.

Я выше ссылку давал на поворотный. Правда не совсем шаровой. Чет не наблюдаю пропорции.
Wiz
Цитата
Чет не наблюдаю пропорции.

У ваших нет, а у Belimo наблюдается
инж323
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52) *
У седельных то да, но при такой схеме подойдет и поворотный шаровой, а у них Кв пропорционален диаметру.

По схеме вроде расход через котел постоянный, он же за гидрострелкой стоит.

и что из этого с учетом " В качестве исходных данных:
Температурный график котловой 90/70
Температурный график система отопления 90/70"
может еще чего в схему напихать из категории подороже?
v-david
по... какие исходные данные. в таких схемах клапан подбирается по потерям на нем около 3 кПа. Теорию подзабыли?
инж323
Цитата(v-david @ 13.7.2016, 21:40) *
по... какие исходные данные. в таких схемах клапан подбирается по потерям на нем около 3 кПа. Теорию подзабыли?

если исходник в это место, то и схему стоит туда же. чего ею решаем? свои финпроблемы или задачи Зака? И не совмещая их ни в коем разе. Теория, блин. при чем тут она.
ну и выкидывать разделитель,а трехходовый какой график держит? тот же? ага. хоть 3 кило там терять, хоть 3.5.
или котел на другой график или СО и одно из двух(разделитель \ трехходовый) что б котловой был с "правильным для котла расходом".
или двухходовый туда, но стрелка остается отягощая стоимостные показатели решения вопроса. погонят с объекта с таким решением.
v-david
я как-то не задавался целью анализировать правильность выбора схемы, я про клапан... просто у обеих сторон его нагрузки и напоры нулевые, значит и перепад на нем где-то таким же и должен быть. Если по уму и теории...
tiptop
Цитата(Wiz @ 13.7.2016, 17:52) *
По схеме вроде расход через котел постоянный

Просто я подумал, что если бы котёл был жаротрубно-дымогарным (допускал бы переменный расход), то можно было бы в котловом контуре собрать "составной" клапан по моей схеме:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


hawk
Прикрепил новую схему Нажмите для просмотра прикрепленного файла. На данный момент проект с подобной схемой находится на согласовании в экспертизе. Эксперт требует чтобы потери давления на клапане составляли (0,5-1)*dPсо(потерь давления в системе отопления).
tiptop
Цитата(hawk @ 15.7.2016, 8:21) *
Эксперт требует чтобы потери давления на клапане составляли (0,5-1)*dPсо(потерь давления в системе отопления).

На основании чего он это требует?
В каком-то СНиП или СП есть пункт о 3-ходовом клапане?

Вот, похожая тема: Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмес
hawk
Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления
shadow
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 11:16) *
Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления


А почему именно рекомендациями Данфосс, а не IMI или Herz. Ну если уж на то пошло то, в такой схеме регулируемым является участок между гидроразделителем и клапаном. Пример подбора клапана для такого варианта установки разобран в книге "Регулирующие клапаны автоматизированных систем тепло и холодноснабжения" В.В. Покотилов на стр. 49, а также в п. 7.2.1. пособия IMI INTERNATIONAL "Правильный выбор" Радим Гечко, инж. Мартин Гурих
tiptop
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 8:16) *
Эксперт основывается на рекомендациях данфосса

А Вы ссылайтесь на рекомендацию инженера Штренёва В.В.: "Kvs 3-ходового клапана ≥ 2 Kv нагрузки". wink.gif
MC-Anvil
Цитата(hawk @ 19.7.2016, 8:16) *
Эксперт основывается на рекомендациях данфосса и считает, что необходимо поставить клапан с потерей давления на клапане минимум 0,5dPсо и увеличить напор циркуляционного насоса отопления

Крутой эксперт cool.gif
А "максимум" не сказал?