Umalat1991mail.ru
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема такая: при включении приточной вентиляции (блок охлаждения) образуемый конденсат выносится через каплеуловитель и стекает в блок вентилятора
polyakov.mo
Проверьте расход воздуха.
ИОВ
Скорее всего, некорректно подобран типоразмер приточной установки - скорость воздуха на охладителе больше, чем рекомендовал производитель
Wiz
Есть такая проблема у очень известного Российского производителя. Столкнулись на одном объекте. Когда на улице жара и влажность расчетная все работает отлично.
Как только дождливая погода, то вся влага на вентиляторе и в воздуховоде.
Проблема была в конструкции поддона для сбора конденсата, т.е он просто не был рассчитан на отвод такого объем конденсата и лишнюю влагу просто выносило на вентилятор и далее в сеть.
Не знаю как вышли из положения, но по разговорам сделали в днище поддона отверстие с дополнительным сифоном.
coverart
Цитата(Umalat1991mail.ru @ 21.7.2016, 11:30) *
Здравствуйте уважаемые коллеги. Проблема такая: при включении приточной вентиляции (блок охлаждения) образуемый конденсат выносится через каплеуловитель и стекает в блок вентилятора


А сифон то стоит?