Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как вычислить сопротивление теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Alex_77
Коллеги, подскажите, как вычислить гидравлическое сопротивление теплообменника, какие данные для этого нужны?
Wiz
Ну вообще то достаточно знать расход теплоносителя и Kvs теплообменника.
Если Kvs нет, то придется считать гидравлику исходя из количества ходов, длины труб, поворотов и пр.
Alex_77
Есть только расход теплоносителя и перепады давлений
Wiz
Цитата
Есть только расход теплоносителя и перепады давлений

Перепад давления на теплообменнике при расходе через теплообменник ? или просто перепад давления на вводе в тепловой узел ?
tiptop
Цитата(Alex_77 @ 1.9.2016, 11:53) *
Коллеги, подскажите, как вычислить гидравлическое сопротивление теплообменника, какие данные для этого нужны?

Цитата(Wiz @ 1.9.2016, 12:01) *
Ну вообще то достаточно знать расход теплоносителя и Kvs теплообменника.

Достаточно знать давление среды на входе и на выходе этого теплообменника.
Alex_77
Цитата(tiptop @ 1.9.2016, 13:33) *
Достаточно знать давление среды на входе и на выходе этого теплообменника.


И какая будет формула? Можно ссылку на авторитетный источник, где эта формула опубликована?

Цитата(Alex_77 @ 1.9.2016, 13:14) *
Есть только расход теплоносителя и перепады давлений



Есть давление на входе в теплообменник и на выходе и расход через него
Wiz
Цитата
Есть давление на входе в теплообменник и на выходе и расход через него

Разница давлений будет означать его сопротивление
Цитата
И какая будет формула? Можно ссылку на авторитетный источник, где эта формула опубликована?

Курс гидравлики в ВУЗе.
Alex_77
Цитата(Wiz @ 1.9.2016, 14:09) *
Разница давлений будет означать его сопротивление

Курс гидравлики в ВУЗе.


Как тогда вычислить его сопротивление при другом расходе?
tiptop
Цитата(Alex_77 @ 1.9.2016, 13:12) *
Как тогда вычислить его сопротивление при другом расходе?

Или по программе завода-изготовителя, или через Kv.

Цитата(Alex_77 @ 1.9.2016, 13:06) *
Есть давление на входе в теплообменник и на выходе и расход через него




Wiz
Цитата
или через Kv.

Собственно это я и предлагал в самом начале.
Есть расход G1 м3/ч, есть перепад DP1, бар.
Считаете Kv=G1/Корень(DP1).
Берете другой какой вам нужен расход G2 и считаете перепад DP2 (потери давления) при нем.
DP2=(G2/Kv)^2, бар.
Все.
Alex_77
Цитата(Wiz @ 1.9.2016, 14:25) *
Собственно это я и предлагал в самом начале.
Есть расход G1 м3/ч, есть перепад DP1, бар.
Считаете Kv=G1/Корень(DP1).
Берете другой какой вам нужен расход G2 и считаете перепад DP2 (потери давления) при нем.
DP2=(G2/Kv)^2, бар.
Все.


Спасибо, а в какой литературе это написано?
Wiz
Цитата
Спасибо, а в какой литературе это написано?

Формула вычисления Kv - универсальная, есть во всех справочниках и учебниках.
А пересчет потерь давления через Kv с известным расходом это как пример, использование этой формулы.
v-david
Считать изменение сопротивления теплообменника по аналогии и формулам изменения сопротивления в гладких трубах - это ли не глупость? Пишите производителю. Расчет по предлагаемым формулам будет более-менее справедлив в пределах изменения расхода +/- 10%.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.