Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ChenAcclaim
Добрый день! У меня ступор. Ситуация такая. Есть склад площадью 630 м2. Высота 6 м. В нём круглогодично должна быть температура +18. Понятное дело, что будет механическая вентиляция. Возьмём лето. На улице +28. Внутри склада должно быть +18. Я прикинул по теплопритокам через ограждение, что нужно 150 кВт холода. Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?
Composter
Делать еще систему отопления либо увеличивать кратность
Wiz
Цитата
Делать еще систему отопления

Для лета ? лихо...

Цитата
Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?

Плясать от категории склада, а потом уже выбирать схему кондиционирования.
Либо доводчики, либо рециркуляция с подмесом наружного воздуха по кратности или по санитарной норме по количеству работающего персонала.


ChenAcclaim
Систему отопления для зимнего периода я думаю.
Composter
не увидел на счет лета
а где по нормативнке написано что 1 крат?
если вы хотите только вентиляцияей для отопления и кондиционирования то в среднем надо 4-6 крат. что в итоге увеличвает стоимость коробов, мощность оборудования и незабудьте про необходимость резервирвания вентустновок
при расчетах не забудьде затраты на нагрев/охлаждения въезжающенго транспорта и продукции
ИОВ
Цитата(ChenAcclaim @ 19.12.2016, 13:43) *
Добрый день! У меня ступор. Ситуация такая. Есть склад площадью 630 м2. Высота 6 м. В нём круглогодично должна быть температура +18. Понятное дело, что будет механическая вентиляция. Возьмём лето. На улице +28. Внутри склада должно быть +18. Я прикинул по теплопритокам через ограждение, что нужно 150 кВт холода. Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?

1. В нормах указано минимальное значение воздухообмена. По конкретным расчётам м.б. и более - это меньше уже нельзя!
2. Если склад кат. В2 и ниже, можно устанавливать в нём охладители воздуха, не связанные с приточной установкой.
danil01
выберите нормальную схему кондиционирования и будет вам счастье
MAverick
Цитата(danil01 @ 27.12.2016, 14:48) *
выберите нормальную схему кондиционирования и будет вам счастье

Что за склад?
Плюс 18 крутая температура. Ставим АБХМ или Чиллер. (второе думаю предпочтительнее). Учитывая что +18 надо всегда, то с драйкуллером на переходный период. Да, не забудь у технолога учесть ещё грузооборот. Если будут зимой привозить промороженный товар с большой теплоемкостью, то он выхладит весь склад. Посмотри методику расчета холодильных камер от ООО "Остров"
Не могу найти тему sad.gif
Ludvig
Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 9:48) *
Что за склад?
Если будут зимой привозить промороженный товар с большой теплоемкостью, то он выхладит весь склад.

Ахренительная забота. Зачем холодоснабжение, когда холод и так девать некуда? 150кВт на 630м2, это очень много + вентиляция + всяко разно. Нужно менее 35Вт/м2 засчет термоизоляции, без учета вентиляции и прочего. А тут программа "Остров" самый раз.
MAverick
Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 14:17) *
Ахренительная забота. Зачем холодоснабжение, когда холод и так девать некуда? 150кВт на 630м2, это очень много + вентиляция + всяко разно. Нужно менее 35Вт/м2 засчет термоизоляции, без учета вентиляции и прочего. А тут программа "Остров" самый раз.

Офигенное не умение читать.
Не про холод, а про отопление речь шла при заносе большого количества перееохлажденного груза на хранение.
Методика расчета там приведена. Умеющий читать прочтет. НЕ умеющий думать уже бесполезен.
Ludvig
Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 15:42) *
Офигенное не умение читать.
Не про холод, а про отопление речь шла при заносе большого количества перееохлажденного груза на хранение.
Методика расчета там приведена. Умеющий читать прочтет. НЕ умеющий думать уже бесполезен.

Умение правильно излагать свои мысли, первое что ведет к умению писать. Тема про охлаждение. Не понятно, что заставило писать про обогрев?
Это у вас все знания по данному вопросу?
MAverick
Цитата(Ludvig @ 9.1.2017, 16:03) *
Умение правильно излагать свои мысли, первое что ведет к умению писать. Тема про охлаждение. Не понятно, что заставило писать про обогрев?
Это у вас все знания по данному вопросу?

А кто вы такой чтоб я отчитывался? Не умеете читать, и кидаете претензии...
Ludvig
Сладкого давно не ели? Ваш флуд читать не умею. И не обязан. Научитесь отвечать по существу.
MAverick
Так и не читайте, чай не вам писано не вам и читать.
Ludvig
Тут для специалистов, а для прочих Песочница
MAverick
Тогда вопрос к специалисту: зачем оно вылезло, если читать не научилось?
Ludvig
Потому что объявился клоун, в цирк ходить не надо. А про отопление тут тебя никто не спрашивал.
White-987
Народ, подскажите как лучше сделать, желательно на основе реального опыта, ситуация похожая с ТС

есть склад, 3500м2 и Н=13м

нужно держать круглый год +18,,,+20

если с зимой проблем нет, тк есть приточки и они нормально держат температуру, то с летом....

по расчетам получилось надо 445 кВт холода

внутри есть 4 ветки воздуховодов.
были мысли на каждую ветку поставить RoofTop по 100 кВт/шт, + в зону разгрузки повесить промышленные сплиты потолочные. По холоду как раз получим расчетные данные, а по кратности 4,5...


Но поковырявшись в данных китайский Руфтопов (Лессар/ GC/Dantex), нашел строчку, "при температуре уличного воздуха +35 внутри +26,7"

собсна вопрос, какие есть варианты получить +18 внутри летом????

подскажите решения...

обвешать весь склад пром сплитами не предлагать smile.gif




Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.