ingener@
На производстве установлены котлы с мешалками(управляются частотниками) , периодически сгорает силовая плата .В последнем случае замкнул выводной конец обмотки на корпус (двигатель остался исправным , после небольшого вмешательства) , а у частотного преобразователя сгорела силовая плата.На другом котле полгода назад была похожая ситуация.
AndreyStr
Начнем с конца.

Как производили заземление частотников и движков.
Модель частотника и движка.
Alexander_I
А что-же им делать-то, платам, если они работают с такими двигателями? Мне их даже жалко... rolleyes.gif
ingener@
частотники смонтированы заводом изготовителем ,заземляли сами котлы ,пятой жилой и отдельным контуром

двигателя стоят АИР 1,5 кВт 1500 об/мин соединение звездой с завода было треугольником (движки горели раз в месяц или два)

модель частотника в заголовке темы
serge197a
А что вы хотите?
Поставьте тепловое реле, но КЗ это не нормально.


А что вы хотите?
Поставьте тепловое реле или автомат защиты двигателя, но КЗ это не нормально.
AndreyStr
я правильно понимаю частотники однофазные

VACON0010-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLRU
1
2,2
9,6
14,4
IM3
100х255х109
0,99

правильно понимаю, вы перерасключили движки с треугольника на звезду
По самые по...
Цитата(ingener@ @ 6.2.2017, 15:45) *
частотники смонтированы заводом изготовителем ,заземляли сами котлы ,пятой жилой и отдельным контуром

двигателя стоят АИР 1,5 кВт 1500 об/мин соединение звездой с завода было треугольником (движки горели раз в месяц или два)

модель частотника в заголовке темы


Движки могли гореть из-за пробоя изоляции, надо моторные дроссели ставить.

ingener@
да , на заводских настройках движки были подключены на 220 В, часто горели после перемотки переключили с треугольника на звезду (380 В) частотники по питанию однофазные
Pawel
Да уж , всё как то странно у вас, ПЧ с питанием на 220в, движки звезда 380в. всё горит, замыкает. Надо наверно сначала подключить всё нормально и хорошо затянуть..
ingener@
двигатель был после перемотки замкнул внутри на корпус ,одна фаза.
почему ЧП не отреагировал?
Alexander_I
Почему-же он не отреагировал? Еще как отреагировал, плата сгорела rolleyes.gif . А если серьезно - на все ситуации защит не придумаешь. Лучше избегать таких ситуаций...
Kotlovoy
Цитата(ingener@ @ 7.2.2017, 7:29) *
двигатель был после перемотки замкнул внутри на корпус ,одна фаза.
почему ЧП не отреагировал?

ЧП при пробое на землю не способен защититься. Даже при запертых ключах ток короткого замыкания потечёт через выпрямитель и внутренние диоды силовых ключей.
ingener@
Может кто посоветует как максимально эффективно защитить АД и ЧП ?
Pawel
У Альтиваров есть защита и от КЗ на землю .
Alexander_I
Она много у кого есть. Да дело в том, что срабатывает такая защита при попытке включения в работу, но никак не на ходу.