Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по блоку Dig_fltr в Codesys
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
hdg
Добрый день коллеги!

Столкнулся с неработой блока цифровой фильтрации в программе CoDeSys для Овен ПЛК 160. Т.к. с Codesys работаю нерегулярно-эпизодически саамостоятельно данную проблему не могу решить...

Для теста создал програмку с двумя блоками. В симуляторе получаю ситуацию когда входной сигнал не транслируется на выход блока.



Рассматрю все варианты причин: от кривых рук и неподключенной библиотеки, до неработоспособности блока библиотеки - высказывайтесь не стеснятесь.
manjey73
У Овен часть собственных блоков не будет работать в Симуляции, только при подключенном ПЛК.
Уточните по поводу данного блока

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=5455 ну или вот.

Вы пытаетесь фильтровать чаще, чем сам ПЛК опрашивает аналоговый вход как вариант
hdg
Спасибо за ответ. Указанную тему читал. Постоянная времени фильтра менялась в пределах о 1 мс до 10000. Результата никакого не дало. А где/как уточнить по поводу работы блока в симуляции?
manjey73
Данный блок именно Овеновский, в составе их библиотек.
Спросите либо на форуме, либо в техподдержке, ответят. Если этот FB всего лишь оболочка для библиотеки, прошитой в ПЛК то без ПЛК она работать не будет. Подозреваю, что это так.
serge197a
а что вы хотели?
задали время фильтрации 1ms, и количество значений 10.
при этом значение входа меняется не чаще, чем 1 раз в 0.5с
Вообще то Ti - это время фильтрации в мс

используйте фильтры кдс из Util.lib
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.