Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel Mac прошу консультации по модулям.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
superkonst1
Добрый день господа специалисты.
Проконсультируйте пожалуйста.

Есть кондиционер (Tecnair LB) на автоматике CAREL Руководство от контроллера: https://www.c-o-k.ru/library/instructions/c.../4698/19725.pdf
Судьба у него сложная, пережил демонтаж, монтировался по второму разу кондиционерщиками "широкого профиля", как-то сейчас работает, но в настройках - каша.
От кондиционера прецезионности сейчас никто не ждет, пашет сейчас с существенным перегрузом по мощности на серверную 24/7/365.
Модель с одним копрессором, без нагревательного элемента, без подсоса уличного воздуха, с испарителем.

Вопрос в следующем, вернее несколько:
1. В кондицинере cтоит плата регулирования оборотов вентилятора конденсатора: FCSM042300 которая в инструкции вообще не очень то описана. Требует ли эта плата доустановки еще и модуля CONV0/10A0 или нет? Плата подключена на выход Y2 контроллера. Вроде все навтройки сделаны, но понимания работает ли нормально регулировка вентилятором - нет

2. В кондиционера подключен датчик наружного воздуха B2 NTC (Carel) . Но сам датчик почему-то висит на холодной трубке идущей от конденсатора.... Это таки датчик именно наружного воздуха? И так ли он необходим для нормальной работы кондиционера? Стоит ли его тащить до улицы, или можно просто отключить в настройках?

3. Как отключить испаритель из конфигурации кондиционера, ибо все равно сдох, вода к сожалению была плоха, а водоподготовку никто не делал...


Заранее спасибо за ответ.

narkom
2.У вас конфигурация ED.
3. H8
superkonst1
1. Остается вопросом...

2. Хорошо. Что с датчиком делать? На улицу вытаскивать, или отключить? Завязано ли на него управление вентилятором конденсатора?
Я в инструкции нашел его использование только в алгоритме компенсации уставки. Но не понимаю зачем она нужна.

3. Спасибо. У меня глаз за этот параметр как-то не цеплялся.
narkom
2.В конфигурации ED читаем про датчик:
Управление конденсацией (/1, Hc, HB)
Смотрите параметры Hb и Hc.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.