Добрый день!
С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование?
2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку?
kir-i
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 8:58) *
Добрый день!
С венткамеры приточкой П1 идет транзитный воздуховод через помещения категории В3. Ограждающие конструкции EI45. Поставил в местах пересечения ограждающих конструкций клапаны EI 30 по СП7 п6.22. Участок пересекаемый воздуховодом покрыл огнезащитой EI15 по приложению В сп7. Правильно ли подобрано оборудование?
2) С приточки П2 идет транзитный воздуховод через чердак через ограждающую конструкцию EI45. Нужно ли покрывать огнезащитой воздуховод, идущий по чердаку?


6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки.
Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание.
Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки?
good1
Цитата(kir-i @ 27.5.2025, 14:22) *
6.22 неоднократно обсуждалось, что описывает минуты, а не необходимость установки.
Ваш чердак расположен в пределах обслуживаемого этажа на 15 минут? + большей величиной по толщине возможно окажется расчет на конденсат/остывание.
Категория камеры уточнена по СП 7, где вытяжки?


Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет.
Категория камеры Д
Вытяжка через неплотности
kir-i
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50) *
Да,ошибся. Вне обслуживаемого этажа, тогда Ei30. Воздуховод идущий через чердак нужен для проветривания производственного помещения в летний период, т.е. конденсата там не будет.
Категория камеры Д
Вытяжка через неплотности


Про ПП НО клапаны еще себя поправьте.
ИОВ
Цитата(good1 @ 27.5.2025, 13:50) *
Вытяжка через неплотности

А что за неплотности?
В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные
ARSEN15
Цитата(ИОВ @ 27.5.2025, 16:33) *
А что за неплотности?
В электропомещениях двери будут противопожарные, т.е. довольно герметичные

Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций"
ИОВ
Цитата(ARSEN15 @ 27.5.2025, 15:17) *
Заказчик не требует вытяжки. Отписался такой формулировкой. "Вытяжка в помещениях не требуется. Удаление воздуха предусмотрено через неплотности строительных конструкций"

Стесняюсь спросить - Вы даже со школьным курсом физики не знакомы? Но берётесь проектировать то, что основано только на элементарных законах физики.

Интересно, исходя из чего расход притока определён? Практически, при повышении давления в помещении расход притока будет уменьшаться.