Цитата(испытатель @ 31.8.2017, 17:11)

Я Вам говорю, что сталкивался с такими случаями "работающей схемы", а Вы про "наоборот". Откуда - этот наоборот? Центр охлаждения и центр нагревания понятийные термины - в вертикальном гидравлическом кольце, разделенном нижней точкой и верхней точкой - движущей силой является разница интегрированных плотностей, а не то где топка установлена и ОП повешен. Это не визуально определяется. Разнесение визуальное - топку ниже, а ОП выше увеличивает разницу плотностей и, соответственно, гарантию работоспособности.
На Вашем рисунке котел незаглублен, стоит на полу этажа. При высоте котла в 1 метр, центр нагрева будет грубо ориентировочно на уровне 0,5 метра от пола. При использовании пусть чугунных радиаторов МС140-500, установленных на высоте 200 мм от пола, центр охлаждения ОП будет примерно 0,5 метра от пола. Нижняя однотрубная магистраль еще больше опустит общий центр охлаждения. Поэтому гравитационная циркуляция будет невозможна в принципе. И никакая "разгонная" (на самом деле тормозящая петля не поможет в этом случае, потому, что хоть она и поднимет очень незначительно центр охлаждения, но за счет увеличения длины трубы, потери цирк.давления от увеличения длины, напрочь сожрут этот выигрыш. Чаще оказывается, что например "разгонная" петла увеличила в цирк.кольце (кольцах) гравитационный напор на 10 Па, а потери циркуляционного давления возросли на 20 Па. Поэтому эта "разгонно-тормозящая" петля часто даёт не пользу, а вред.
А двухтрубка с верхним розливом, потому и работает в таком случае, потому, что верхняя магистраль (розлив) и стояки повышают общий центр охлаждения.
Попробую объяснить так. Представьте себе, что Вы поставили на левую и правую чаши весов по одинаковой открытой канистре, заполненных водой до краев (и соединенных между собой снизу трубочкой, т.е. сообщающиеся сосуды). А затем стали нагревать воду в левой канистре (даже просто на лучах Солнца). В результате нагрева, вода в левой канистре расширится (при этом уменьшиться её удельный вес, т.е. плотность), станет больше объемом. А так как наша канистра была заполнена до краёв, то часть воды выльется на землю (в отопительной системе эта часть воды не выливается, а выдавливается в расширительный бак, накапливаясь в нём.).
Догадываетесь, что левая канистра станет легче, чем правая? В результате левая чаша весов будет подниматься вверх, а правая чаша будет опускаться.
Если теперь попробовать представить себе, что эти канистры были подвешены тросиком к вращающемуся блоку (колёсику с крюком), подвешенному к потолку. То пока вода в канистрах была одной температуры, обе канистры весили одинаково. Когда же вода в левой канистре нагрелась, то из-за вылившейся на землю из нее воды, эта канистра стала чуть легче правой. Понятно, что при этом левая канистра начнет подниматься вверх, потому, что правая канистра оказалась тяжелее, и перевешивает левую канистру.
Тот же принцип используется и для осуществления гравитационной циркуляции. Представьте себе, что левая канистра – это котел, в котором теплоноситель непрерывно нагревается. А правая канистра – это радиаторы, в которых вода непрерывно остывает. Только канистры соединены между собой трубочками и пОнизу и пОверху в кольцо. Такое кольцо в отоплении называют циркуляционным кольцом. Тогда получается, что правая часть кольца движения теплоносителя, всегда оказывается тяжелее левой части (пока греет котел).
Сила «перевешивания» (величина давления) образующаяся от разницы веса левой и правой «канистры» называется в гидравлике гравитационным напором. И под воздействием этой силы (гравитационного напора), теплоноситель непрерывно будет циркулировать от котла к радиаторам, доставляя к радиаторам тепло, пока греет котел. Гравитационный напор измеряют в Паскалях или метрах водяного столба или Барах.
Величина гравитационного напора в циркуляционном кольце, будет зависеть от разницы высоты центра топки котла (центра нагрева) и центра охлаждения (отопительные приборы). Обращу внимание на
важный момент, что центр охлаждения далеко не всегда совпадает с центром радиаторов (конвекторов и пр.), а может находиться выше (дальше в этой статье подробнее опишу, где может располагаться центр охлаждения). Так как трубы тоже отдают тепло и работают как отопительные приборы.
П.С. Поэтому говорить о том, что гравитационная циркуляция возможна, при превышении центра нагрева над центром охлаждения (или на одном уровне) - несерьезно. Это подтверждает не только теория, но и практика.