Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дополнительный насос на обратку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
GAZonchik
Приветствую народ, подскажите какой из вариантов установки дополнительного насоса на обратке правильный?
KYV86
Что за лампочка рядом с насосом? smile.gif
Без параметров сети точно не определить. Если график 95/70, то вариант 1. Указано, что дополнительный насос. Т.е один уже стоит? Или нет?
GAZonchik
Это не лампочка, а задвижка. У нас как начали строить трехэтажки появилась проблема с продавливанием теплоносителя в квартирах, подрядчик один и на всех домах он начал устанавливать насосы по варианту 1, по собственным соображениям. Когда у нас проездом был знакомый теплотехник он сказал, что надо делать по тому как во втором варианте. И я ни как не могу доказать начальству, что подрядчик не правильно делает. Давление в сети на подаче 4,5 на обратке 4. Был случай, когда построили один из новых трёхэтажных домов, в рядом стоящем одноэтажном доме из-за отсутствия циркуляции в системе замерзли батареи.
KYV86
Да понял, что задвижка, это шутка. Она на схемах подругому чертится. Температурный график работы сетей какой? Если 95/70. то только вар. № 1. Если выше, то надо подмес. Но скорее всего при таком графике он должен быть изначально, либо элеватор. Так что у Вас скорее всего вар. № 1. Понижать температуру подмесом не надо.

Кстати, при перепаде в 0,5 кг/см2 должна быть циркуляция достаточная. Обычно потери в системе отопления не превышают данное значение.
GAZonchik
Температурный график 95/70. Если ставить насос как в варианте 1 имеет смысл устанавливать байпас как на втором варианте?
KYV86
Нет. Не нужен подмес. Насос желательно ставить на саму трубу, а байпас с арматурой параллельно. Хотя и байпас можно не делать. Для замены насоса времени много не надо. На случай простоя (нет в наличии и т.п.) можно просто заранее сделать вставку вместо насоса. Параметры насоса знаете?

Да, и с ТСО надо согласовать установку насоса.

К теплосетевикам обращались? Если дали техусловия на подключение, то должны обеспечить требуемые параметры сетевой воды для стабильной работы системы отопления.

В ЯНАО город какой? У Вас не должно быть таких проблем.
GAZonchik
Параметров не знаю, помню было 10 bar на нем написанно и работает от розетки 220. На подаче и обратке 50 трубы, а у насоса 25 на входе и выходе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.