Доброго дня.
Что-то я ника не могу разобраться, подскажите если не лень.
Нужно присоединить термоконтакты(Тк) двигателя вентилятора к частотнику(Чп), так чтобы при размыкании Тк сам Чп остановился и выдал сигнал аварии на щит управления(Щу)
Вопрос раз: дискретные входы Чп срабатывают только на замыкание, а как их заставить сработать на размыкание никак не найду.Где искать?
Вопрос два: какой параметр присвоить этому дискретному входу чтобы Чп остановился и выдал "АВАРИЯ" на ЩУ?
Заранее благодарю.
Кто вам мешает использовать внешнее реле на 24 в. с двумя группами контактов, запитать его от ПЧ и через термодатчик, а сигналы уж подавать как хотите и куда хотите.
Можно и реле..
Потому и спрашиваю, может есть программный способ инвертировать сигнал, чтобы не городить реле и что еще причитается.
vladvlad5
29.8.2019, 19:48
Есть же вроде внешнее отключение, логика выбирается НЗ или НО
I17-I24, параметры 18,19
Вот, именно этого я и не мог найти, хотя,казалось бы, просмотрел инструкцию несколько раз))
Спасибо,Влад!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.