Доброго времени суток! На нагрузке от 10 кПа (1100 ст.м3/ч) по газу начинается сильная тряска котла ДЕ-25-14 (можно даже сказать горелки ГМП-16). Разрежение в топке норма, избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%) менял по разному. Нагрузка котла 70%. Какие могут быть причины. Какое-то конструктивное нарушение?
Машинист
21.11.2020, 23:03
Избыток большой.
tiptop
22.11.2020, 9:36
Цитата(energuy @ 20.11.2020, 16:26)
избыток за котлом 1,12 (О2=2,4%)
Цитата(Машинист @ 21.11.2020, 23:03)
Избыток большой.
Naladka_67
28.11.2020, 17:53
Может быть аэродинамический резонанс?
tiptop
28.11.2020, 19:53
Цитата(Naladka_67 @ 28.11.2020, 17:53)
Может быть аэродинамический резонанс?
"аэродинамический резонанс"?
В чьих трудах описано это явление? Поисковики ничего такого не показывают...
Галиев
28.11.2020, 20:56
Цитата(tiptop @ 28.11.2020, 19:53)
"аэродинамический резонанс"?
В чьих трудах описано это явление? Поисковики ничего такого не показывают...
Вы что к человеку пристали? Он за семь лет второе сообщение на форум выдал, а после Вашего вопрошания еще на пятилетку замкнется.
tiptop
28.11.2020, 21:00
Цитата(Галиев @ 28.11.2020, 20:56)
Он за семь лет второе сообщение на форум выдал
Немного не так...
Naladka_67
29.11.2020, 16:41
То, что я наблюдал (котел жаротрубный 3-х ходовой 2 МВт) горелка Weishaupt - ощущение такое, что горелка "борется" с котлом...горелка толкает поток в топку...с задержкой возвращается обратная волна и так далее. В общем по моему мнению в любом случае нужно смотреть конструктив по газо-воздушному тракту. В более малой степени наблюдались колебания по причине сильного наружного ветра, порывами.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.