Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шлюз Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2, 3
Сергей А. Ефремов
Цитата(manjey73 @ 10.7.2024, 12:21) *
Сергей А. Ефремов Ну вот это зря такие вещи выкладывать

пока всё культурно... )
kosmos440o
Так, а что у нас с Daikin?
manjey73
kosmos440o Daikin через их адаптеры, которые российского производства. Они немного кривоватые, так как не показывают температуры теплообменников. И у них какой-то свой перерасчет температуры, но вроде вычислили как считать.

Может у них есть кондиционеры непосредственно с протоколом Midea, но кто их знает, какие модели.
Сергей А. Ефремов
Совместно с manjey73 разработали блок ротации, выглядит он таким образом.

Для справки, стоимость от 50К, дешевле, если кондиционеры со встроенным XYE, например какой-нибудь полупром.

Вероятно в перспективе к этому же устройству будут подключены обычные блоки ротации из других серверных в этом здании, соответственно только те блоки, у которых есть модбас выход на мониторинг. Необходимость в таком устройстве возникла в связи с требованием заказчика по наличию веб интерфейса с подключением в локальную сеть организации.
djaval
Цитата(mr.trololo @ 23.2.2021, 21:38) *
Добрый день,
год назад столкнулся с похожим шлюзом , Hisense. Перелопатил пол-инета, из того что помню , что все они похоже идут для разных производителей (Electrolux,midea,hisense) . во вложении таблица переменных и описание настройки (не смотрите, что на Electrolux, для Hisense она была идентична, просто там скан в 10 раз более увесистый).

Подскажите, как устроена адресация в шлюзе HCPC-H2M1C? Почитал мануалы, там просто адресация всех блоков в системе сквозная от 0 до 159.
А физически в VRF HiSense адреса складываются из номера фреонового контура (0 - 63) и номера внутреннего блока (0 - 63) в пределах контура.
Как соотнести нумерацию физическую на DIP-крутилках и нумерацию 0 - 159 в шлюзе?

Если при запуске шлюза сначала выводим на связь блоки со старшими номерами фреонового контура, он их просто порядку пронумерует?
А потом добавятся системы с меньшими номерами и вся адресация в шлюзе сдвинется и поедет?
01012020
https://aliexpress.ru/item/1005008683548872...;type_rcmd=core

Такая поделка, кто-нибудь пользовался, есть информация?
manjey73
Есть предположение, что это только для тех кондиционеров, у которых протокол XYE прямо на борту, без дополнительных переходников.
Один из скринов об этом говорит. (там нет буковки E, но это заземление)

XYE - по сути тот же RS485, просто обозвали по своему (по физике имеется ввиду)

Можете попробовать RapidScada с моим драйвером. Нужен то компьютер и самый простой адаптер USB-RS485

пардон, смутила очень одна надпись на скрине - no wiring port polarity (отсутствие полярности подключения порта) - тогда это не физика RS485, так как у нее вроде полярность имеется.
В общем непонятная зверушка, умеет и неполярный интерфейс и RS485 и еще KNX за смешные деньги.
01012020
Цитата(manjey73 @ 25.7.2025, 16:43) *
Есть предположение, что это только для тех кондиционеров, у которых протокол XYE прямо на борту, без дополнительных переходников.
Один из скринов об этом говорит. (там нет буковки E, но это заземление)

XYE - по сути тот же RS485, просто обозвали по своему (по физике имеется ввиду)

Можете попробовать RapidScada с моим драйвером. Нужен то компьютер и самый простой адаптер USB-RS485

пардон, смутила очень одна надпись на скрине - no wiring port polarity (отсутствие полярности подключения порта) - тогда это не физика RS485, так как у нее вроде полярность имеется.
В общем непонятная зверушка, умеет и неполярный интерфейс и RS485 и еще KNX за смешные деньги.

Протокол XYE у VRF отличается от обычного XYE, он подходит к сплитам, а вот протокол XYE от сплитов к VRF уже не подходит

Вот, здесь вообще в два раза дешевле
manjey73
Ну как бы удивляет цена, при наличии KNX вывода на этом устройстве. Не может она быть такой дешевой. Возьмите, попробуете.

я про то, что на разъеме XY указано, что нет полярности, а XYE базируется на RS485 физике, и полярность там есть (А,В) отсюда непонятно, что же там за XY такой?

как вариант, может протокол тот же, только на шине CAN (вроде у CAN тоже нет полярности)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.